通信人家园

标题: Smart-link链路回切丢包严重  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2014-12-26 23:08
作者: heyanghi     标题: Smart-link链路回切丢包严重

关键字:
Smart-link 丢包
产品:
数通路由交换产品
故障类型:
链路回切丢包严重,配置优化
语种:
中文
摘要:
某局点,服务器两块交换板与交换机对接启用smart-link特性,加快链路或者交换板卡故障时的收敛速度,保证业务高可靠性。
现象描述:
图中SwitchAG0/0/1Master链路,G0/0/2Slave链路,通过用服务器长ping网关,downG0/0/1业务不中断,发现恢复G0/0/1后,主用链路流量回切,服务器长时间丢包
告警信息:
原因分析:
SwitchA启用smart-linkG0/0/1G0/0/2端口的STP功能都已关闭,不在发送和接受BPDU报文,此时对于上联SwitchB来说G00/0/1下联的一台终端,因此STP协议经过30S收敛导致流量不能迅速回切。
处理过程:
开启服务器交换板上联交换机对应接口的stp edged-port 功能,或者关闭该接口的STP功能,均可实现流量快速回切。
建议与总结:





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114