标题: 请教2000A直流配电屏的电池组至配电屏的电缆线径问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-1-8 00:24
作者: 云悠     标题: 请教2000A直流配电屏的电池组至配电屏的电缆线径问题

整流系统为1500A,直流配电屏的电池熔丝(主备)1000A*2,负载电流为800A,按照压降电池组至直流屏0.5v,电池组至直流屏电流长度为10米,算出来的线径为560,实际用300*2  MM2 电缆。
300MM2的电缆载流量为610,2条双并,为1220A .
问题来了,
按照 电缆载流量>上级开关的整定电流的原则,本次1220A<2000A(开关),那电缆的线径选择是有问题吧?
可是现在移动很多局方都是存在这个问题,这正常么.
不知道以上思考是否有错,求高手解答,

附件: QQ截图20150108001736.png (2015-1-8 00:12, 564.32 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjUyNjExfGRkMmU3NDZifDE3NTI4MzkwNzR8MHww
时间:  2015-1-8 08:14
作者: 千暮

2*300MM2接的是一个主或者一个备吧
时间:  2015-1-8 09:27
作者: 云悠

千暮 发表于 2015-1-8 08:14
2*300MM2接的是一个主或者一个备吧

肯定是一主一备啊,

时间:  2015-1-8 09:36
作者: 千暮

云悠 发表于 2015-1-8 09:27
肯定是一主一备啊,

我的意思是你的两根线接的是一个主用或者是一个备用,那么1220的电流对应的就是单个熔丝的1000A,而不是2000A
时间:  2015-1-8 13:11
作者: 用服小兵

等答案。。。。
不过我没见过超过300的通讯电力电缆
时间:  2015-1-8 14:18
作者: 云悠

千暮 发表于 2015-1-8 09:36
我的意思是你的两根线接的是一个主用或者是一个备用,那么1220的电流对应的就是单个熔丝的1000A,而不是2 ...

你可以看看附图...直流屏主备用熔丝都是1000*2的.....
我记得当时跟厂家沟通时,他说直流屏没有1000A的熔丝,1000*2就有
时间:  2015-1-8 14:24
作者: 千暮

云悠 发表于 2015-1-8 14:18
你可以看看附图...直流屏主备用熔丝都是1000*2的.....
我记得当时跟厂家沟通时,他说直流屏没有1000A的熔 ...

我见过1000A的。我没仔细看你的图,如果像你说的这样的话,两根是不够的,你不能只考虑现有的负载
时间:  2015-1-8 14:36
作者: 云悠

千暮 发表于 2015-1-8 14:24
我见过1000A的。我没仔细看你的图,如果像你说的这样的话,两根是不够的,你不能只考虑现有的负载

这样的现象很普遍啊..
例如基站的电源,总容量是600A的整流系统,电池熔丝一般为主备500A的;
然后电池组至整流机架的电缆线径一般都配置95-150mm2的,而这些线径的载流量都是在500A以下的,
不符合电缆载流量>上级开关的整定电流。
正常的,应该是500A熔丝,配置240mm2的电缆,或把电池熔丝调小,这样才合理吧..
时间:  2015-1-8 14:53
作者: 千暮

云悠 发表于 2015-1-8 14:36
这样的现象很普遍啊..
例如基站的电源,总容量是600A的整流系统,电池熔丝一般为主备500A的;
然后电池 ...

我觉得通过取定压降的方法计算出来的线径,本意是为了在市电中断情况下,在电池过放保护门限之前保证设备能够正常工作取定的。一般情况下,电缆的实际电流都不会超过载流量的上限,所以工程当中考虑比较多的还是前一个因素。很多时候熔丝虽然配置比较高,但实际的电流远远达不到
时间:  2019-12-11 14:32
作者: zgwang1974

我觉得,通信电源里这里的设计和普通的低压配电设计不太一样。主要是考虑48v系统直流压降的因素。低压配电设计里电缆载流量要大于开关的额定电流或整定电流,主要考虑的是事故情况下,开关好更换,而电缆不好更换,所以使用大载流量的电缆。