通信人家园

标题: LTE站址选择原则  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-1-10 13:28
作者: 34733     标题: LTE站址选择原则

LTE站址选择原则
1        参考文件
《关于编制2014年LTE移动网工程可研报告的通知》
《中国联通LTE 无线网络建设指导意见》
《中国联通LTE无线网络工程优化指导书》
《4G网络建设视频会议材料》
2        LTE频率选择
我国已将2300~2400MHz共100MHz,以及2500~2690MHz共190MHz划分给了TDD制式,有充足的频率资源。其中:
1.        中国移动共获得130MHz,分别为1880~1900 MHz、2320~2370 MHz、2575~2635 MHz;
2.        中国联通获得40MHz,分别为2300~2320 MHz、2555~2575 MHz;
3.        中国电信获得2370-2390 MHz、2635-2655MHz共40MHz。
根据中国联通现网频率使用情况,以及国家无委分配的LTE频段,分析LTE可使用的频带,给出联通LTE频率使用建议。TD-LTE采用2300~2320 MHz(用于室内)、2555~2575 MHz 频段(用于室外或室内)各20MHz。FDD LTE试验网可暂按1.8GHz或2.1GHz频段考虑。
考虑到中国联通无线网现状和发展战略,结合不同频段LTE产业链成熟情况,以及国内移动通信频率分配情况,建议中国联通LTE网部署于1800MHz、2100MHz、2600MHz频段。LTE FDD应综合考虑1800MHz(上行1755~1785MHz/下行1850~1880MHz)和2100 MHz(上行1955~1980MHz/下行2145~2170MHz)频段;LTE若选择LTE FDD技术,采用2*20MHz频率组网;若选择TD-LTE技术,采用20MHz频率组网。
注:
1.        中国联通:
GSM900   上行/下行:909-915/954-960
GSM1800  上行/下行:1735-1755/1830-1850
WCDMA   上行/下行:1940-1955/2130-2145

2.        中国移动
GSM900   上行/下行:890-909/935-954
EGSM900  上行/下行:885-890/930-935(中国铁通GSM-R:885-889/930-934)
GSM1800M 上行/下行:1710-1725/1805-1820
TDSCDMA   1880-1900MHz和2010-2025
3        LTE初期部署区域
3.1        室外宏基站部署区域选择
3.1.1        LTE FDD
LTE室外部署区域应以3G网络数据业务量、区域重要性为判断依据,以城区的面覆盖和部分重要区域的点覆盖为主。
(1)        面覆盖区域的选择
LTE网络部署应考虑一定程度的连片覆盖。站点选择应对3G网络的市区多载波基站进行重要性排序(综合考虑3G业务量和品牌影响力等因素),选择前50%站点及后50%中属于密集城区的站点作为LTE部署的重点,同时以这些基站为基础考虑一定的连续性,组成成片的LTE连续面覆盖区域(对于单个城市存在多个热点区域,且区域间的距离较远,相关热点区域可独立连片,不需进行区域间连片),区域中出于连续性考虑的LTE站点比例原则上应不超过总数的25%。
(2)        点覆盖区域的选择
点覆盖主要考虑未包含在面覆盖区域中,容易产生口碑效应的孤立的品牌形象区域,如:5A级景区,重要的大学城、开发区、旗舰营业厅、重要交通枢纽、大型场馆、重要党政机关等。
3.1.2        TD LTE
初期TD LTE部署,应重点考虑以下几个场景和区域:
        城市数据业务超热点(现网市区WCDMA多载波站点的Top15%流量的站点)
        联通办公区域、自有营业厅/演示厅
        省/市政府、部委办公区域
        CBD区域
        一、二类高校(5000人以上)校园
3.2        室内分布系统覆盖区域选择
室内分布系统暂不考虑TD LTE。
LTE FDD室内覆盖区域选择应综合考虑数据业务需求和场景重要性等因素,重点考虑在A类楼宇中的机场、高铁站、通关口岸、地铁、地级市以上政府机关、一类校园、旗舰或大型营业厅(直营店)、五星级宾馆(4A级及以上景区可放宽到4星级)、大型会展中心、三甲医院、大型购物中心、大型电子商城、大型体育馆、以及3万平米以上的高档写字楼等场景中建设LTE FDD室内分布系统。
3.3        初期LTE部署场景
1.        市区(重要品牌形象站)
2.        市区(W高话务流量站,W扇区综合下行吞吐率≥1.8Mbps)
3.        市区(考虑一定区域的连续性)
4.        孤立的品牌形象区(5A级景区)
5.        孤立的品牌形象区(重要的大学城)
6.        孤立的品牌形象区(开发区)
7.        孤立的品牌形象区(旗舰营业厅)
8.        孤立的品牌形象区(重要交通枢纽)
9.        孤立的品牌形象区(大型场馆)
10.        孤立的品牌形象区(重要党政机关)
4        时间要求


一阶段完成56 城市LTE-FDD 试验网及TD-LTE 网络建设,以集团公司下发的主设备集采规模为准。要求2014 年2 月20 日前完成可研编制。
二阶段完成56 城市LTE-FDD 试验网增加规模以及其余地市LTE-FDD 及TD-LTE 建设。要求3 月20 日前完成可研编制。
5        LTE站址选择原则
1、        首选热点:基站选址位置尽量靠近业务量较高的建筑物,这样可以使得小区平均吞吐量更高,效率更高。
2、        站间距控制:严格避免100m内的重叠覆盖站点;
3、        拓朴结构规划:站点分布尽量均匀,站内扇区夹角尽量保持120度左右,避免站间直接对打;
4、        超近站:密集城区小于100、城区小区150m、郊区小于200m
5、        超远站:城区最小/平均站间距大于500m,重点关注处理站间距大于800m站点
6、        超高站:建议对50m及以上的高站进行核查处理
7、        超低站:建议对小于15m的站点核查,除街道站、隧道站等特殊站型;
8、        下倾角:大于16度或小于2度的小区,并结合站高判断,重点关注站高大于50m而下倾角小于6度的小区
9、        方位角:同站方位角小于65度站点
10、        具体单站的天线安装位置勘测:是否受阻挡、夹角是否过小(小与90度同站小区间干扰)、与周围网络的方位角设计偏差是否太大(邻站模3干扰)、是否与移动的TD-SCDMA共站,如果共站则需要考虑隔离度(一般是水平7.5米、垂直3米)
2G/3G/LTE覆盖相关特性对比(密集城区)

制式        频段(GHz)        上行业务        上行覆盖半径(Km)        上行对应站间距(Km)        下行业务        下行覆盖半径(Km)        下行对应站间距(Km)
LTE        1.8        256K        0.39        0.585        1024K        0.46        0.69
LTE        1.8        512K        0.32        0.48        2048K        0.46        0.69
LTE        2.1        256K        0.35        0.525        1024K        0.4        0.6
LTE        2.1        512K        0.29        0.435        2048K        0.4        0.6
WCDMA        2.1        CS64K        0.52        0.78        CS64K        0.57        0.86
GSM        1.8        语音        0.86        1.29        语音        0.89        1.33

6        天馈系统选择原则
集团公司要求(《4G网络建设视频会议材料.pdf》)
1.        原则上尽可能新建抱杆,抢占资源,比例不低于40%
2.        不具备新增抱杆条件的站点,采用更换4端口/6端口天线,比例不低于30%
3.        2G/4G同厂家区域,允许采用SDR技术,利旧原有天馈系统进行建设

序号        制式1        制式2        合路方式        天线        备注
1        L1800                 独立        新建         优选
2        L1800        U2100        合路        利旧         不推荐
3                        4端口        更换         不推荐
4        L1800        G1800        SDR        利旧         
5                        合路        利旧         不推荐
6                        4端口        更换         
7        L1800        G900        合路        利旧         不推荐
8                        4端口        更换         
7        天线隔离度要求
1.8GHz LTE FDD系统与其他系统的天线间隔离需求
系统        隔离度        隔离距离
GSM900、DCS1800、WCDMA2100、CDMA800、TD SCDMA(A频段、E频段)、TD LTE(E频段、D频段)        30dB        并排同向安装时,水平隔离距离≥0.4m,垂直距离≥0.2m
TD-SCDMA(F频段)、TD LTE(F频段)        50dB        并排同向安装时,水平隔离距离≥4m,垂直距离≥0.6m注
注:对于早期建设的F频段TD-SCDMA基站(可能不符合工业和信息化部2012年12月发布的《1800和1900兆赫兹频段国际移动通信系统基站射频技术指标和台站设置的要求》),建站时应尽量拉大与其距离。同向安装时,垂直隔离距离最好能够达到3.8m。
注:工信部规划给移动的频段
A频段:2010M~2025M;
D频段 :2570M~2620M
F频段 :1880M~1920M
E频段 2320M~2370M