通信人家园
标题:
关于楼顶配电设施接地是否连接到楼顶避雷网的问题
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-2-2 14:37
作者:
hearthurt
标题:
关于楼顶配电设施接地是否连接到楼顶避雷网的问题
各位,楼顶的配电设施怎么接地呀,是否可以直接连接到楼顶避雷网呀
时间:
2015-2-2 22:52
作者:
悠游767
一般是要接到楼下的新做地极上,但是做地极不满足条件的话可以接到楼体的主体钢筋上。
时间:
2015-2-3 09:01
作者:
beituo1120
你居然想着去接避雷带!你是有多狠心啊!
时间:
2015-2-4 10:27
作者:
zzz25
保护地完全可以就近接入。
时间:
2015-2-4 20:36
作者:
洛阳爱好者
应该接到大楼的主钢筋上
时间:
2015-2-7 15:52
作者:
zzz25
洛阳爱好者 发表于 2015-2-4 20:36
应该接到大楼的主钢筋上
一般建筑物避雷带就是接在外角主钢筋上的。
时间:
2015-2-8 00:39
作者:
lcmxly
以目前各运营商来说,为了减少成本,只要楼房的防雷带能符合地阻,很多都会选择就近接地。移动相对严格一些,条件允许的话,都会另外放接地扁铁到楼下。但实际防雷效果还没有楼房的防雷带好。
时间:
2015-2-8 21:56
作者:
cheesecake
我看很多楼顶基站都是放扁铁到楼下的。
时间:
2015-2-12 23:10
作者:
hzfox2012
接大楼主筋的话会破坏屋面防水,一般业主都不会同意!
时间:
2015-2-25 10:53
作者:
haohaodad
很多楼顶基站都是放扁铁到楼下的。
时间:
2015-2-27 11:45
作者:
nisong2169
这个按要求是必须接到楼下,单独引接的,但是实际情况是受楼层高度,地面引接点的限制,通常是取大楼柱子的主筋焊接后,与大楼整个防雷网连接的,并不能直接在楼顶的避雷网上接