通信人家园

标题: [通信机房应选用什么类型的灭火器求助]  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2005-8-17 14:05
作者: dldx     标题: [通信机房应选用什么类型的灭火器求助]

通信机房应选用什么类型的灭火器
时间:  2005-8-18 09:45
作者: dldx

没人知道吗
时间:  2005-8-18 10:29
作者: LEWISCONAN

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
时间:  2005-9-10 11:43
作者: jplltcdj

应该要干粉类的灭火器,要最大限度的保护设备
时间:  2005-9-25 10:54
作者: jplltcdj

有没有更确定一些的
时间:  2005-9-25 13:48
作者: wfdcks8848

干粉类的灭火器?那机器还能用吗,应该用二氧化碳的
时间:  2005-9-25 16:34
作者: 1854wcb

七氟丙烷灭火剂
时间:  2005-9-30 22:59
作者: yaq777

1211干粉类
时间:  2009-11-26 11:49
作者: wellbring

六氟丙烷  一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,可能虽未被大火损坏,却会被灭火时所使用的干粉所毁坏和污染,如果使用二氧化碳,则会造成精密设备的“冷击”作用,其结果与火灾的损失是相同的,有时甚至更为严重。
时间:  2020-10-22 13:44
作者: 炸香蕉

普通基站机房用手持二氧化碳灭火器就可以了,干粉灭火器对设备杀伤太大了。
时间:  2020-10-28 10:15
作者: 炸香蕉

wellbring 发表于 2009-11-26 11:49
六氟丙烷  一旦采用干粉或其他灭火介质,其中存放的精密设备和珍贵物品,可能虽未被大火损坏,却会被灭火时 ...

六氟丙烷灭火系统要求比较高,一般接入网基站机房都没有配置。