凡是通信设备安装工程都少不了引接电源(交流或直流),目前我院许多工程项目都没有单独的电源单项,均由各专业自行解决,由于电信专业设计人员对电源设备及电源供电系统末能全面了解掌握,查勘时容易忽略一些重要的细节的情况。因此,为提高通信专业设计人员对供电系统的勘查、设计能力,提出以下电源查勘、设计的要点及注意事项,希望大家照些执行,以防止由于设计查勘不细造成通信故障的发生。
一、 必须掌握所设计安装的通信设备耗电量:
对首次使用的设备通常向设备供应商索取,对于己在使用的设备可通过实地测量(用钳流表)实际电流,并加以修正作为设计依据。因为实测数只反应测量时设备负荷的耗电,我们必须修正为满负荷时设备的最大耗电。
满负荷耗电(A)=实测电流(A)÷测试时设备的负荷(%)
二、 必须了解掌握原有供电系统的供电能力和负荷情况:
凡在原设备机房内增装各类通信设备时,都必须了解掌握原有供电系统的供电能力是否能承担增装设备的供电。
1、对于直流供电系统,具体应调查下表所列的各项内容:
※ 冗余容量=电力室总的整流器(或主用开关电源模块)容量(A)-直流配电扳电流表读数(A)。通常开关电源模块有n+1个,即有n个(主用)工作,有一个备用。
对于蓄电池冗余容量不能简单地以总容量减实用负荷,还必须考虑己使用年限,因为蓄电池的使用寿命有限,使用年限越长其容量下降越多,而且与维护质量也有相当大的关系,蓄电池的标称使用寿命为10年以上,但实际使用寿命一般为8年左右,当维护不好时,有的使用五年其容量已接近寿命终了。如工程增加设备耗电量较大,可要求电源专业对蓄电池容量进行核实。
2、对于交流供电系统(UPS),必须了解UPS额定容量及现有负荷量(单位为kVA),确认现有UPS能否满足本工程需要。现有负荷量可从UPS菜单中读取。
在设计中不管供电设备的供电容量冗余与否,都应对供电系统的容量情况加以论述,如果其冗余容量不能满足增装设备的供电,必须提出电源扩容的建议和要求。
三、 了解配电设备的源头情况:
当掌握了所装设备耗电量及供电系统的供电能力后,需要考虑供电的引接问题,特别是对于扩容或在原有机房内增装其它电信设备时,机房内往往已有列柜或其他配电设备,设计人员往往只注意看配电设备(如列柜)总熔丝和端子及熔丝情况,而忽略对源头情况的了解,这将造成设备安装工程的严重事故隐患。
以图一所示的例子为例,列柜输入端标称2路200A共400A,已用负荷27A,柜内熔丝均为16A,新装ADSL设备需引接两路30A,如果只查看传输机房列柜,只要将原熔练16A换成30A,引接两路30A的供电给ADSL设备是没有问题的。但实际并非如此,列柜输入端标称2×200A并不等于它的源头是真正接在供电系统的两个200A的端子上,如图中所示,它是接在两路15A的输出端子上,因此,如果不查源头,非出大事故不可。查勘时必从电信设备机房的配电设备一直追根到供电系统的电源分配架。
图一、设备供电引接勘察案例
四、 注意电源线和熔丝的选择
1、 交流电源导线应根据最大负荷和电力电缆的安全载流量(即导线最大容许持续负荷)选择截面。
2、
直流电源导线应根据允许压降选择适当的截面,其计算公式以下:
S—导线截面(mm2)
I—按电信设备的耗电功率P(W)和受电端子电压变化范围(-40~57V)的下限电压计算导线中通过的最大电流(A);I(A)=P(W)/40V
L — 馈电回路导线(即正、负馈电线)总长度,m;
r— 导电系数,铜的Υ=57 m/Ω·mm2;铝的Υ=34 m/Ω·mm2
Δv— 导线上允许的电压降,V。
P — 所连接负荷的最大功耗,W;(为实测负荷电流乘浮充电压)。
直流放电回路全程压降(ΔV)分配表
3、机房内的交流导线应采用耐压0.6/1kv阻燃电力电缆(如:RVVZ— 0.6/1kv铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆);通信用交流中性线应采用与相线等截面的导线;通信设备的直流电源导线应采用耐压450/700v的阻燃电力电缆(如:RVZ— 450/700v铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电力电缆)。
4、熔断器容量的选择:熔断器用来保护用电设备,其容量应稍大于负荷电流,但不能过大,才能起到保护作用。
A、交流熔断器在通信工程中现己很少使用。通常采用空气开关,选择时应注意,根据通信设备耗电的最大电流向上选择最接近的规格。空气开关的规格:用于6~100A范围的一般称为微型断路器,常见系列产品:有6、10、16、32、63、100A等规格。用于大于100A以上的一般称为塑壳开关,常用系列产品有:160、250、400、630、800等,目前采用上海西门子和天津美兰日兰厂,西门子产品有20A规格。
B、选择直流熔断器时,应以电池单放接近低限电压、要证负载的功耗、而电流最大的最坏的情下来考虑熔断器的容量。
C、熔断器的作用与规格:熔断器分断能力强。据电源厂介绍:熔断器座有NT00、NT2和NT3三种规格,NT00适用于6~160A熔断器,系列产品有6、10、16、25(少用)、32、63、80、100、160A; NT2适用于200~400A熔断器,系列产品有200、250、325、400A ; NT3适用于250~630A熔断器,系列产品有250、325、400、500、630A ;此外还有一个非标准的1000A和1250A。
五、 地线的查勘与引接
查勘时应搞清楚综合接地体引入机楼的总地线排、专业通信机房的保护地线汇接排的具体位置,以及总地线排、机房保护地汇接排的接线端子的使用情况和端子的规格型号,接线端子到所安装的通信设备机架所在位置的距离等。
数字通信设备(包括程控交换机)的保护接地:要求每个机架的保护接地分别连接到机房保护接地汇接排,然后引接到通信大楼的公共地上。严禁在机架内保护地与工作地互联。
对于有些厂家将工作地(GND)和保护地(PGND)架内己连在一起的设备,对机架安装的地脚螺丝和架顶安装螺丝必须做必要的与地及走线架绝缘的处理,设计中必须有通用图纸加以说明。
模拟通信没备的保护接地,可直接与引入机房内的直流电源地连通;
数字和模拟设备共存的机房,两种设备的保护地线应分开,并防止通过走线架或钢梁在电气上连通。
室外线缆的防雷接地:要求室外缆线引入通信机房之后,需作防雷悬浮接地(即机架接地装置必须与机架高度绝缘)处理,用单独的大截面绝缘导线将机架接地装置直接连到联合接地线的接线排上。
六、 注意事项:
1、查勘交流电源应注意目前在部分局(所)对电源的管理比较混乱,不顾各种配电屏(柜)的具体使用情况而乱拉电、使用不当的现象较多,特别是对一些用电量较小的设备如数据、接入网等此类情况更甚。在查勘交流电源时,应特别注意查清源头,不可轻信就近接电。尽可能从通信大楼(或局/所)低压配电室的低压配电屏(柜)接电。如由于条件限制不可能实现,则建议从本工程所在的楼层所配置的低压配电屏(箱)接电。接电的交流输出端子要留有一定的富余量,一般为本工程最大用电量的20~30%左右。在为工程使用的UPS申请交流供电端子时,交流端子的额定输出值最少要大于UPS设备输出值的30%,以保证安全用电。
3、 直流电源的引接尽量避免从爱立信交换机的直流配电屏上接线。因为爱立信交换机使用的是高阻抗供电形式,其直流配电屏只能提供16A及32A两种规格的的直流输出端子,其中规格为32A的直流输出端子的空置数还甚少,而且直流输出端子无法提供更大的输出且无法更换,对以后的扩容会造成麻烦,并且由于爱立信交换机的直流电缆数量众多,一旦出现故障责任也扯不清。