MBO开站时将inhibit power shutdown time设置为0的具体操作步骤和意义
MBO机柜,默认开站的时候是打开电源停电后的保护机制,主要是在停电后主动关闭非BCCH的TRE,以节约蓄电池能量,延长小区服务时间,但会影响小区信道可用率指标;设置为0,就是取消这项功能,电池电压低于44V时,整个小区退服,但总的服务时间缩短了,要在退服前发电或来电才有意义。
关闭步骤及截图:
t 关闭POWER DOWN TIMER(可选)
p 目的:去除基站外部电源停电后的保护机制
p 菜单:
Commissioning =>Edit Remote Inventory (RI)...
对于每个ACDC模块执行如下操作:
– 选择: UT_ACDC_BCB XXX
– 点击 [ Upload ].
– 点击[ Application part ].
– 设置Power Down timer: 0
– 点击[ Manufacturing part ].
– 点击[ Write back ].
– 点击[ Close]
– 如图
设置Power Down timer 为12即表示停电12秒后非BCCH载频自动退服。手动设置成0后即关闭该功能!