通信人家园

标题: DCPD6满配应加多大的熔丝?  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-5-9 11:26
作者: txrjkzdx     标题: DCPD6满配应加多大的熔丝?

中兴dcpd6总共有9路输出,满配支持6个RRU,3个BBU.至少是多大的熔丝。求大神指点。
我的计算是R8962A最大功耗160w*6=960w,一个B8200最大功耗550w*3=1650w。总共是2610w。
供电电压按照48v.
供电电流=2610/48=54.375A.熔丝配置63A就可以了,为什么一定要100A。

时间:  2015-7-20 16:56
作者: 单身公寓

请教各位大神:一路输入和9路输出是怎么对应的,怎么控制?
时间:  2015-7-21 08:14
作者: ameoko

是不是输电线上也有损耗,九路输出多远啊。
时间:  2015-12-24 14:31
作者: txrjkzdx

单身公寓 发表于 2015-7-20 16:56
请教各位大神:一路输入和9路输出是怎么对应的,怎么控制?

不明白你说的意思
时间:  2015-12-24 14:33
作者: txrjkzdx

ameoko 发表于 2015-7-21 08:14
是不是输电线上也有损耗,九路输出多远啊。

DCPD6到BBU的距离都在两米内,同在一个机柜。到RRU就不好说了,看RRU的挂高了
时间:  2024-4-3 11:42
作者: liyoo

本帖最后由 liyoo 于 2024-4-3 11:51 编辑

2610/42=62.143A;62.142*1.5=93.21A;故选100A。其中:42为48V直流电源系统最低正常工作电压;;