通信人家园
标题:
交流RRU上塔电源线及防雷接线盒的安装方法及要求
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-5-11 19:30
作者:
lgll0914
标题:
交流RRU上塔电源线及防雷接线盒的安装方法及要求
交流RRU上塔电源线及防雷接线盒的安装方法及要求
一、 室外电源线安装及防护操作:
1、 电源线安装前,应根据走线半径和走线路径测量外部电源线缆长度及规格型号。
2、 电源线应采用室外波纹管进行外部防护。
3、 当线缆长度>5m时,每5m波纹管为一段进行截断;当线缆长度< 5m时,按实际长度截取。
4、 将电源线缆穿入波纹管。
5、 连接波纹管。(预留4个环的位置,卡在第5个环上。)
6、 固定处理:波纹管接头处同电缆连接头作防水处理,避免脱落。
说明:
1、缠绕防水胶带时,需均ࣔ拉伸胶带,使其为原宽度的1/2。
2、胶带应先由下往上逐层缠绕,然后从上往下逐层缠绕,最后再从下往上逐层缠绕。逐层缠绕胶带时,上一层覆盖下一层约1/2左右。
7、 绑扎线缆:扎线扣间距为30cm且波纹管的弯曲半径≥60mm。
二、 安装防雷盒线缆:
1、 打开防雷盒盖。
2、 将防雷盒电源输入线、RRU电源输入线穿入PG头
3、 在防雷盒电源输入线穿入防雷盒的一端制作OT端子,具体要求参见防雷盒内部标签。
4、 按照防雷盒内部标签所示的线缆连接关系,在防雷盒内部连接好线缆。
注意:
1、先将线缆穿过已拆下的PG头迫紧螺帽然后将线缆穿过PG头。
2、不允许PG头迫紧螺母套件拆下后与其它防雷盒的迫紧螺母换用,压线夹压线时必须夹住线缆屏蔽层外壳。
5、 合上防雷盒盖,紧固螺钉。
6、 连接防雷盒-RRU等电位线和保护地线。
三、 安装检查
序号 检查项
1 设备的安装位置严格遵循设计图纸,满足安装空间要求,预留维护空间
2 电源线、保护地线一定要采用整段材料,中间不能有接头
3 制作电源线和保护地线的线鼻时,应焊接或压接牢固
4 所有电源线、保护地线不得短路、不得反接;且无破损、断裂
5 基站工作接地、保护接地、建筑物的防雷接地应共用一组接地体
6 标签正确、清晰、齐全,各种线缆,两端标签标志正确