lampsite施工设备网线说明
1、  RHUBPRRU网线实际长度要有记录。因为网线长度要求不要超出100m,如果超出100m,需要中间增加信号增强器extender

2、  一个PRRU需要两根网线,一根作为备用。网线的两头要有标签,比如:PRRU 1,在两根网线两头分别标明,PRRU 1-0PRRU 1-1。(如果只有一根就标一根,实际只用一根网线,如果不标明,用的时候分不清楚)。

3、  PRRURJ45网口:网线接CPRI_E0口(只接一根网线、另一根空着)

4、  RHUBRJ45网口:带的多个PRRU,从0口开始,逐次连接

5、  网线接头线序:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。(所有接头,都是这个顺序)。

6、  所有水晶头做好后再接设备,以防短路。(Rhub会给PRRU供电,如果操作不慎会短路)。

7、  BBU/Rhub都要接地

8、  光模块都用9.8G。