| 用户单位 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | ||||
设备地址 | 广东省深圳市(详细地址) | ||||
联系人 | 联系电话 | 省 份 | 广东 | ||
用户类型 | □电信 □联通 □网通 □铁通 □广电 □———专网 | ||||
| 设备型号 | 艾默生EPC48120/1800 | 设备编码 | 合同编号 | |||||||||||||||||||
整流模块型号 | 50 | 整流模块数量 | 4 | 控制单元型号 | ||||||||||||||||||
直流单元(屏)型号 | 数量 | |||||||||||||||||||||
交流单元(屏)型号 | 数量 | |||||||||||||||||||||
设备地位 | □国家干线 □省干线 □地区干线 □五万门以上 □1~5万门 □5千~1万门 □1~千门 □1千门以下 □基站 | |||||||||||||||||||||
浮充电压 | 53.5 V | 均充电压 | 56.4 V | 总负载电流 | A | |||||||||||||||||
电池容量 | 组1:100AH, 组2:100AH, 组3: AH, 组4: AH | |||||||||||||||||||||
电池组数 | 2 | 电池型号 | 华为200AH | 均浮充转换电流值 | A | 充电限流值 | A | |||||||||||||||
温度补偿 | □有 □无 | 均充温补系数 | Mv/℃组 | 浮充温补系数 | Mv/℃组 | |||||||||||||||||
| 供电类型 | □ 单相 □ 三相 | 供电路数 | □ 一路 □ 二路 | ||||
交流电压Ⅰ | 单相L-N: V; N-G: V | 三相 L-A相:394V;L-B相: 395V;L-C相:396V; N-G:0V; | |||||
交流电压Ⅱ | 单相L-N: V; N-G: V | 三相 L-A相: V;L-B相: V;L-C相: V; N-G: V; | |||||
交流电流Ⅰ | 单相L-N: A ; N-G: A | 三相 L-A相: A;L-B相: A;L-C相: V; N-G: A; | |||||
交流电流Ⅱ | 单相L-N: A ; N-G: A | 三相 L-A相: A;L-B相: A;L-C相: V; N-G: A; | |||||
直流电压 | V | 直流电流 A | |||||
电源柜 欠压测试 | 模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到48V以下。 | 直流电压调低到48V以下时,电源柜系统应产生“供电即将中断”告警 | □ 正常 □ 不正常 | ||||
电源柜 停电测试 | 模拟蓄电池放电:将直流电压从53V直接调整到43V以下。 | 直流电压调低到43V以下时,电源柜系统应产生“供电已经中断” | □ 正常 □ 不正常 | ||||
油机安装 | □有 □无 | 油机容量 | KW | 油机型号 | |||
| 交流输入线 | 6㎡ | 电池线 | 25 M㎡ | 接地线 | 35 M㎡ | ||
接地方式 | 联合接地 | 接地电阻 | 小于 1 欧 | ||||
| 安装种类 | □新装 □拆迁 □替换 □扩容 □割接 | 替换的设备编码 | |
安装单位 | 安装日期: 年 月 日 | ||
调试单位 | 个月 | ||
附件: [通信电源设备安装测试报告] 通信电源设备安装测试报告.doc (2015-8-20 16:16, 53.5 KB) / 下载次数 42
万分感谢。