通信人家园
标题:
这个管道的埋深是多少?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2015-9-14 11:33
作者:
刘智慧
标题:
这个管道的埋深是多少?
2015-9-14 11:29 上传
下载附件
(68.54 KB)
单位为mm
这段管道埋深应为多少?
1:500
2:550(500+50)
3:750(500+250)
4:800(500+50+250)
我认为应该是800,因为管道埋深标准解释为:管顶至路面
附件:
1.png
(2015-9-14 11:29, 68.54 KB) / 下载次数 0
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY4MjcxfDc2NDgwNzA5fDE3NTQyMDc0NTZ8MHww
时间:
2015-9-14 11:51
作者:
lidongxj
手头正好有个管道质量技术规范书,供参考。
在我实际工作过程中经常出现在管道验收过程发现管道埋深不够的问题,这个很纠结,好多都是路面已经硬化了的,导致后期即使埋深不合格也得使用,也得通过验收!!!非常的纠结,不知道其他人有么有遇到过这样的问题,是怎么样处理的?
施工单位给的埋深不够的原因多种多样,最让人郁闷的是当时建设的时候埋深是够的,说后来路面整治下挖导致埋深不够的,骗术高明呀……
附件:
通信管道工程质量技术规范书.ppt
(2015-9-14 11:48, 1.78 MB) / 下载次数 64
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjY4MjczfGVmZDdmNzU5fDE3NTQyMDc0NTZ8MHww
时间:
2017-4-4 14:59
作者:
rusnail
好帖子,支持一下~
时间:
2019-8-15 21:02
作者:
selfmud
不错 学习了
时间:
2020-4-13 11:40
作者:
ganleilei
800
时间:
2020-6-5 07:24
作者:
风格1118
通信人的家园
时间:
2020-11-26 10:08
作者:
zwl624744
工作中刚好使用该规范,学习了,感谢
时间:
2021-7-21 10:48
作者:
allansdb
共同学习
时间:
2021-7-21 11:05
作者:
super__m
规范要求的是管顶至地面的深度