低压电缆接头应使用与电缆线径、材质相对应的接续管和热缩管,其工具包括:电工刀、剪刀、老虎钳、热缩套管及配套材料、喷灯、手套、绝缘胶布、液压钳等。
首先用干净的擦布将电缆上的污秽清除干净。
锯掉故障点电缆,分别将两电缆头外护套剥开30cm,去掉外皮露出电缆线芯。
线芯对接时相与相之间应错开,第一根线芯长度10公分、第二根线芯长度15公分、第三根线芯长度20公分、第四根线芯长度20公分.将每一相线芯剥去接续管长度的2/1内绝缘,注意开口长度,(一定要谨慎,注意不要伤及电缆)。将每相电源线加套热缩管(热缩管长度约接续管2.5倍)。
按原相序进行对接,接续管与导体连接时应加导电膏,接续管中两导体之间应接触良好,不准有缝隙。
压接时应使用液压钳及相对应电缆型号的压模,每一个接续管不得少于3个压坑。
压接完毕后进行绝缘处理,首先用绝缘胶布将外露的导体进行缠绕包扎,缠绕时每一圈胶布应压住上一圈胶布的2/1,缠绕2-3层。将热缩管拉至接续管上,把接续管包至热缩管中间。
用喷灯首先对热缩管两端进行加热,使热缩管两侧先收缩,然后再从热缩管中下方加热。
热缩管中下方加温收缩后,喷灯向两侧圆周移动加热,直至完全整个热缩管收缩成形。
整个热缩套管加热成形,应平整、无折皱、无烧焦现象,温度指示漆应均变色,套管两端应有少量热熔胶流出,如指示色点没有完全变色,或套管两端无热熔胶流出,应再次用喷灯(中等火焰)对整个热缩管进行加热直到达到要求。