通信人家园

标题: 发电机工作不稳定,声响时高时低,电源模块不稳定,间歇性输出  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-11-23 10:54
作者: zhaicaihui     标题: 发电机工作不稳定,声响时高时低,电源模块不稳定,间歇性输出

处理过程
1、检查发电机油门总成良好,无异常,断掉负载发电机工作正常,很稳定,排除发电机因素。
2、检查蓄电池参数设置,没有问题,当检查到当前电池容量时发现问题,由于放电时间过长容量还剩650AH,充电限流值80A加上负载65A共165A,三个模块输出总功率53.5ⅹ145=7.7KW大于发电机的5.5KW,所以带不动出现异常
调整蓄电池充电限流值15A后功率将为4.2KW后,小于发电机总功率,发电机工作恢复正常。
  
总结:
对于我们基站维护人员而言,应该明白一点:由于发电机超负荷运转造成的,当发电机输出电压符合开关电源工作范围,模块工作正常,由于蓄电池放电时间过长,充电限流值过大,发电机超负荷运行,致使发电机转速降低,输出电压降低,达不到模块工作电压。当模块不工作,发电机空载运行,转速提高,输出电压恢复正常,模块有工作。周而复始,造成发电机工作不稳定,蓄电池不能充电。