作者: jun81yu     标题: 局楼接地规范

工作接地:直流工作接地线、交流工作接地线。
保护接地:保护接地线、防雷接地线。
    直流工作接地:1、蓄电池正极接地;2、总配线架接地包括
电缆走线架、保安器弹簧排、热线圈熔丝告警信号接地;3、交换机或其他通信设备的机架和机盘接地;4、电缆进线室铁架和进局电缆外皮接地;5、防静电地板接地。
    交流工作接地:将供电电源的中心线接地。
    保护接地:交流电源设备如配电柜、整流器和其他有带交流电导线设备的外壳接地。
    防雷接地:对于联合接地系统,一般把户外从避雷针(带)沿墙引下的扁钢或大楼外围各房柱的外侧不少于二根主钢筋
(上下连接点搭接焊),称为防雷接地线。

本地传输        尽量接近市话汇接局、终端局
长途传输        尽量接近TS、STP
    局内中继电缆是有长度限制的《数字局用射频同轴电缆(暂行规定)》:  2Mbit/s      120W    I型线缆     最长使用长度  225m
  2Mbit/s      75W     I型线缆     最长使用长度  168m
                     II型线缆     最长使用长度  200m
  155Mbit/s    75      I型线缆      最长使用长度  58m
                     II型线缆     最长使用长度  77m
                     III型线缆     最长使用长度104m
       因此传输机房到交换机房、长-市中继尽可能短,控制在允许范
  围内;超出怎么办?只能采用光口转接。
  机房不大(容量不大),电力电池和传输机房可设在同一层  传输机房要正对下面的进线室。

进线室:
(1)首选地下进线室
(2)次选地槽进线室
(3)便于进线,靠主要马路侧
(4)出局方向1~2个
(5)一侧靠实墙,便于上线。

楼层走线洞孔:
1、在空调侧不开上线洞或少开上线洞,在另一侧及两头开上线洞,宁多勿少,特别是两头,可以开较长的上线洞(如4000×400);
2、洞孔的类型:一类是光缆上线洞2000×400、1200×300;另一类是电源上线洞800×400、600×300,含接地引上线2000×400;
3、楼板洞上下要对齐,上线柜与背面墙、侧面柱能固定;
4、机房两头大的上线洞,可隔出小房间,用作上线室。