通信人家园

标题: 机房搬迁  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2015-12-30 14:52
作者: jfo117822     标题: 机房搬迁


XX信息中心机房搬迁方案






机房搬迁初步方案


2014年11月3日星期一









目录

一、第一章        4
搬迁要求:        4
1.1环境要求:        4
1.2、时间要求:        4
1.3、技术支持要求:        5
二、第二章        6
搬迁设备清单        6
2.1、涉及设备:        6
2.2、涉及系统:        6
三、第三章        6
新机房布局设置        6
3.1、机房现状        6
3.1.1机房现状图        7
3.1.2UPS现状图        8
3.1.3Kvm系统现状图        9
3.2.、新机房设置布局        10
3.2.1 机房搬迁后整体效果图        10
3.2.2UPS供电系统效果图        11
3.2.3 KVM切换系统效果图        11
四、第四章        12
搬迁环境监测:        12
4.1 安装环境要求检查        12
4.2机房验收检查        13
4.3电源验收        14
4.4地线验收        14
五、第五章        15
搬迁预算        15
5.1、综合布线        15
5.2传输系统        17
5.3搬迁人力成本        17
5.4总预算        17
六、搬迁方案        17










一、第一章
搬迁要求:
1.1环境要求:
①:装修新机房,建设防火,防电,防雷,防水,强电配电系统,UPS供电系统。
②:弱点施工,按照国标机房布线标准做好搬迁的综合布线工作,三级网传输光纤布设。
③:技术上的准备,各应用服务系统做好备份,做好数据的存储,备份,检查各应用系统的工作时间段,相关设备进行编号。
④:协调各单位模拟演练搬迁,考虑到搬迁时会遇到的突发情况,做好应急预案。
⑤:正式搬迁,按照既定顺序搬迁。安装调试各设设备。
⑥:安装调试完毕,观察网络运行情况,专人测试各业务的运行情况。各业务均正常搬迁顺利完成。
⑦:保证各应用平台及数据库数据完整。
1.2、时间要求:
①:搬迁完成总时间一星期。
②:新机房清理及机房环境监测二天完成。
⑤: 各应用系统搬迁总中断时间不超过16小时。
⑥:网络设备断网时间不超过12小时。
⑦:搬迁设备顺序,按照先网络设备,保证网络畅通随后再应用服务器系统搬迁。
1.3、技术支持要求:
①:保证搬迁后数据不得丢失,系统正常运行。
②:保证所有参与搬迁工程师不泄密。
③:所有搬迁系统都出网络拓扑图并做好标识。
④:办证各硬件搬迁过程不损坏。
⑤:各系统、平台厂家提前联系,说明情况联系工程师提供支持。(现场或电话支持)
⑥:对监控系统,传输系统系统等做好数据的备份,搬迁当天现场调试恢复系统正常运行。。
⑦:网络设备调试工程师1名。
⑧:视频传输系统工程师2名。
⑨: 其余硬件工程师、环境监测工程师共2名。
搬迁细节:做好设备的编号,各系统按照系统的重要性确定搬迁顺序,重点应用系统尽量让原系统实施工程师驻场提供技术支持,把每个应用系统作为搬迁单元进行搬迁。搬迁前做好重要数据的备份工作,提前做好有突发情况的紧急预案。
二、第二章
搬迁设备清单
2.1、涉及设备:
交换机,路由器,工控机,硬盘录像机,传输设备,空调,KVM切换器,UPS供电设备,传输设备,服务器,机柜,传输设备。
2.2、涉及系统:
   监控系统,UPS系统,视频传输系统,视频存储系统,KVM切换系统,视频编解码系统。
三、第三章
新机房布局设置
3.1、机房现状
原有的机房环境实施简陋,对于设备稳定运行需要的防雷,防静电,防水,防辐射,通畅通风系统都不具备,会影响设备的正常运行,对于日常设备的维护和检查照成困难。因此需要搬迁到新机房,提供更好的机房环境,利于设备的良好运行,和日常的维护。
3.1.1机房现状图


3.1.2UPS现状图

3.1.3Kvm系统现状图

3.2.、新机房设置布局
3.2.1 机房搬迁后整体效果图

3.2.2UPS供电系统效果图



3.2.3 KVM切换系统效果图



四、第四章
搬迁环境监测:
4.1 安装环境要求检查
对新机房的检查包括:安装环境检测,重点对机房空调、粉尘情况、电力、电源接地等进行检测;确定新机房内的配套设施、设备互连线缆预布放已经完成,其他相关联的系统是否到位等情况,机房内的新增设备以及新机房和旧机房之间的传输资源安装调试完毕,做好线路的割接准备。对旧机房的检查包括:检查搬迁设备及设备连线是否做好相应的标记;对原有系统的重要数据进行备份;同时网络维护人员、相关设备厂商支持人员、系统集成商、设计人员现场准备就位等。.
4.2机房验收检查
验收项目        方法和要求        指标        结果        备注
机房高度        梁下最小高度        3m               
承重        地板承重        大于450Kg/m2               
墙面        贴壁纸或无光漆        不易粉化               
地板        半导体、不起尘埃        防静电地板               
温度        长期工作温度范围:
短期工作温度范围:        15~30℃
0~45℃               
湿度        长期工作湿度范围:
短期工作湿度范围:        40~65%
10~90%               
电磁干扰        电场:        不超过300mV/m               
电磁场        磁场:        小于11Gs               
防静电        防静电地板                       
防尘        尘颗粒直径不大于5微米
浓度        不大于5微米
小于3×104粒/m3               
防震        按当地基建设计烈度        提高一度               
防雷        国家防雷标准        气象局检测               
照明        避免阳光直射,电池室需防爆灯        平均照度150~200Lx               
空调        空调类型及功率                       
消防        消防器材和标志        中国二级防火标准               
玻璃阻断门        身份识别,自动开启,自动隔断        安防标准               
安全防盗门        国家标准        国家标准               
4.3电源验收
项目        测试结果        指标        结果        备注
直流电压        一次电源和蓄电池互为热备份        范围-41V~-57V               
蓄电池        应能自动切换充、放电状态        良好               
备用油机        建议配备        良好               
交流电压        220V 20V        良好               
UPS        UPS工作良好,输出功率满足需要        良好               
逆变器        逆变器工作良好,输出功率满足需要        良好               
电源线        应提供-48V电源线到指定位置        良好               
电源告警        停电及故障时应能告警        良好               
4.4地线验收
项目名称        方法与要求        指标        结果        备注
接地电阻        联合接地        <1欧姆               
地线        地线应引至指定位置        良好               

五、第五章
搬迁预算
5.1、综合布线

1        综合布线系统
1        汇聚交换机        H3C-S7502        2个业务版插槽,主控板与业务版合一
杭州        台        1        ¥0        ¥0.00         使用现有
2        接入层交换机        H3C-LS-5120-48P-EI        48个10/100Base-T,4个千兆SFP上行口,交流供电,可网管,支持vlan划分        台        1        ¥00        ¥0.00        使用现有
3        六类配线架        24口配线架         
岳丰\台湾        个        5        ¥950        ¥4,750.00          
4        理线器        1U         
AMP        个        50        ¥55        ¥2,750.00          
5        六类双绞线        六类UTP网线         
岳丰\台湾        箱        10        ¥890        ¥8,900.00          
6        六类水晶头                  
岳丰\台湾        盒        5        ¥280        ¥1,400.00          
7        六类跳线                  
岳丰\台湾        条        150        ¥40        ¥6,000.00          
8        信息地插                  精益\河北        个        20        ¥120        ¥2,440.00          
7        六类模块                  
岳丰\台湾        个        12        ¥50        ¥600.00          
9        弱电桥架
        200*100mm,0.8mm镀锌线槽
        国产        米        30        ¥100        ¥3000       
10        强电桥架        200*100mm,0.8mm镀锌线槽
        国产        米        30        ¥100        ¥3000       
11        辅料,耗材                国产                                ¥300.00       
12        施工费                  
         项        1        ¥1,000        ¥1,000.00          
        小计                  
                                    ¥97340.00       

5.2传输系统
视频传输系统        1,1348

5.3搬迁人力成本
硬件设备搬迁组装+人力费用        5000

5.4总预算
总预算        机房环境监测+综合布线+应用系统及平台搬迁+传输设备搬迁+硬件搬迁组装+人力        5,8688

六、搬迁方案
搬迁工作分为以下几个步骤。
    1.整体搬迁工作考察,重点是新机房设备摆放位置,根据专业机房建设经验,以最优的方式进行新机房的配置;
    2.业务应用系统的数据备份;
    3.传输系统备份;
    4.视频存储信息备份;
    5.搬迁前设备健康检查(搬迁前一周完成);
    6.设备搬迁的备件到现场(非常重要,必须提前一周完成,这是搬迁工作的关键,也是搬迁后设备能否正常运行的最关键因素);
    7.设备内部、设备间连线检查,标签制作(搬迁前一周完成,非常重要);
    8.设备保护;
    9.设备搬运;
    10.新机房装载
    11.设备调试;
    12.业务系统和数据库系统的启动。
搬迁细节:做好设备的编号,各系统按照系统的重要性确定搬迁顺序,重点应用系统尽量让原系统实施工程师驻场提供技术支持,把每个应用系统作为搬迁单元进行搬迁。搬迁前做好重要数据的备份工作,提前做好有突发情况的紧急预案。

注释:除网络设备等基础设备外,其它使用中的设备和系统搬迁顺序需要和客户沟通确定。


时间:  2019-11-26 22:02
作者: 祥子555


时间:  2020-3-29 11:41
作者: 难得糊涂2008

不错,就是欠缺具体详细的内容。
时间:  2023-6-28 15:18
作者: aiyu886

感谢分享
时间:  2025-7-12 17:21
作者: 18255656879






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114