基站地网示意图
基站地网的接地电阻值应小于5Ω,当地网的接地电阻值达不到要求时,可适当增加地网面积。在地网外围增设辐射接地装置,环形接地装置由水平接地体和垂直接地体组成,水平接地体周边为封闭式,与地网宜在同一水平
面上,环形接地装置与地网之间以及环形接地装置之间应每隔3~5m 相互焊接连通一次。
三、移动通信基站防雷设计
1、外部防雷设计
A、建筑物年预计雷击次数应按下式确定:
N = k Ng Ae
式中:N ──建筑物预计雷击次数(次/a);
k ──校正系数,在一般情况下取1,在下列情况下取相应数值:位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的砖木结构建筑物取1.7;位于河边、湖边、山坡下或山地中土壤电阻率较小处、地下水露头处、土山顶部、山谷风口等处的建筑物,以及特别潮湿的建筑物取1.5;
Ng ──建筑物所处地区雷击大地的年平均密度[次/(km2·a)];
Ae──与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km2)。
B、雷击大地的年平均密度应按下式确定:
Ng = 0.024Td 1.3
式中:Td──年平均雷暴日,根据当地气象台、站资料确定(d/a)。
C、建筑物等效面积Ae应为其实际平面积向外扩大后的面积。其计算方法应符合下列规定:
当建筑物的高H小于100m时,其每边的扩大宽度和等效面积应按下列公式计算确定: