通信人家园

标题: 关于通信核心机房开关电源负荷的问题,急,求助  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2016-2-23 10:36
作者: old_pirate     标题: 关于通信核心机房开关电源负荷的问题,急,求助

按照通信行业的日常维护经验,2000A的开关电源系统,两组2000AH的电池,负载最大加到多少电流,有没有相关的规定、标准之类的文件。
时间:  2016-2-23 11:10
作者: bestfly

按照0.1C的要求,最大也就是1800A,再加上是理论的,实际要远小于这个,由于现在实际电池质量太差。现在维护人员都不敢深放电。万一起不来就完了。再说现在都是模块化电源。估计实际使用电流也就1000A差不多了。我见过一个机房4000A的输入配电设计,实际使用就400A.(交流)。直流开关电源1000A的也就200A.
时间:  2016-2-23 11:25
作者: old_pirate

bestfly 发表于 2016-2-23 11:10
按照0.1C的要求,最大也就是1800A,再加上是理论的,实际要远小于这个,由于现在实际电池质量太差。现在维护 ...

(按照0.1C的要求)指的是什么呀

时间:  2016-2-23 11:38
作者: bestfly

本帖最后由 bestfly 于 2016-2-23 11:39 编辑
old_pirate 发表于 2016-2-23 11:25
(按照0.1C的要求)指的是什么呀


蓄电池的配比是以充放电时间及放电电池来算不,并不是单纯的2000AH就是放1 小时。它要据各厂家的放电曲线等和设计手册来定。详细的问一下你们的工程珠配电设计人员就行。有设计手册的。