通信人家园
标题: 转帖 基站油机发电操作步骤 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2016-2-24 11:02
作者: lujinl789456
标题: 转帖 基站油机发电操作步骤
基站油机发电操作步骤
一、故障判断:
1.接到基站停电故障,分析基站负载情况;
2.到油机房选择功率合理的发电机进行检查;
二、出机前检查工作:
3.检查油机机油是否正常;
4.检查电池的电解液是否足够,电池电压是否正常;
5.检查燃油是否足够;
6.将油路开关打到ON状态
7.预热,拉开风门启动油机试机是否正常
8.正常后,关闭油机,备齐好发电专用的所有物件(挡雨伞,油桶,灭火器等)装上车去现场进行发电工作。
三、现场发电步骤:
9.将油机卸下放置到合理通风位置,摆放好灭火器等物件。人员分配做好安全工作;
10.将油机转换接口开关打到发电状态,同时将电缆线接好;
11.发短信进入机房,将总开关和空调开关打下(关闭);
12.查看整流器告警模块负载和当前电压;
13.设置禁止均充,调低限流,根据油机的功率适当将浮充电压调低,关闭部分整流模块。
14.电话联系发电人员,将油机启动,预热3分钟;
15.用万用表检查油机输出电压,待正常后送电。
16.用万用表检测机房总开关输入电压是否正常,用相序表测试相序是否正常。
17.检查正常后打上总开关,进行对负载供电。
18.当整流器工作稳定后,将关闭的模块逐个开启,同时联系发电人员观察油机的工作状态,如出现油机带不起负载情况下,可以适当调低限流或浮充电压。
19.待观察各设备运行正常,通知上报发电情况,做好发电开始短信回复记录,并消障。
四、市电来电后停油机步骤:
20.当市电来电时首先关闭基站负载和总开关,再关闭油机,用电笔检测一下市电。确定后拆除电缆,将油机接口转换开关打到市电供电状态
21.用万用表检测基站总开关输入端电压是否正常,正常后打上总开关然后开启空调
22.用万用表检测电池电压,然后将充电电压设置为与电池电压相符,或浮充电
压高出1V左右(减小压降),逐步的将充电电压调为正常值即可,最后启动均充,将限流设置为正常值,进行对电池充电
23.检查基站各设备运行情况是否正常,上报BSC并查看是否有外告,确定无告警,发短信离开,将发电机撤离现场。回发电结束短信。