(1)接地极应使用热镀锌钢材;钢管ф50mm,壁厚不小于3.5mm;扁钢不小于40mm*4mm。
(2)依据均压、等电位的原理,基站工作地、保护地和防雷地组成一个联合地网。
(3)接地体之间所有焊接点均应进行防腐处理;接地体埋设深度不应小于0.8m。
(4)新建站接地引入线不应少于两根;其材料为40mm*4mm镀锌扁钢或95mm2多股铜线。
(5)楼顶基站避雷接地应和楼顶避雷网有效连接。
(6)地网安装好后进行接地电阻测量,接地电阻值必须小于10Ω。