通信人家园
标题:
请问直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆的位置是怎么样的?
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2016-3-10 13:58
作者:
yx93949198
标题:
请问直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆的位置是怎么样的?
2016-3-10 13:58 上传
下载附件
(401.57 KB)
直线杆、耐张杆、转角杆、分支杆、终端杆和跨越杆位置是怎么样的,以下图中分别是什么杆?
附件:
1320965_1.jpg
(2016-3-10 13:58, 401.57 KB) / 下载次数 2
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjgxMDEzfDAzMTZhZTVkfDE3NTQyNjAzNDV8MHww
时间:
2016-3-10 14:53
作者:
ivanwxl
这应该是电力架空线的说法。直线杆,顾名思义就是直线段的电力杆,它属于墙头草,线路方向的抗倒能力比较弱,一旦两边不平衡就有倒杆的危险;耐张杆应该是处于直线杆的位置,但是会有四个方向的拉线/顶杆,如果有两侧有断线/倒杆也不影响它金枪不倒;转角杆按照意思理解就行了,在转角的外侧要有拉线(或者内侧有顶杆);分支杆你可以理解为水管里的三通;终端杆一般是由架空改为电缆的位置,终端方向要有拉线进行固定;跨越杆就比较厉害了,因为两个电力杆之间的距离比一般的杆距要大,所以对于电力杆的要求比较,并且需要有拉线进行加固。对于直线杆,它的绝缘子要求不是很高,直撑型的就可以了,其他类型的绝缘子是横拉的那种。我不是电力专业的,以上内容仅供参考。
时间:
2016-3-10 14:54
作者:
ivanwxl
1转角杆,2转角杆并且是分支杆,3分支杆,4直线杆,5分支杆,图上看不出终端杆和跨越杆~~
时间:
2016-3-10 16:33
作者:
mitsubishi
本帖最后由 mitsubishi 于 2016-3-10 16:34 编辑
直线杆 导线直线通过
耐张杆 导线断开上耐张线夹,分直线耐张和转角耐张 一般两条拉线
转角杆 导线不断但有角度 一条拉线,用在角度较小时
分支杆 线路分支处
终端杆 线路终端,一条拉线
跨越杆 跨路或其他线路两端用,导线做弓形拉双瓷瓶绑扎
时间:
2016-3-10 20:18
作者:
空中时线
时间:
2016-3-11 07:55
作者:
yudong
1、345杆路路由在一条直线上的为直线杆。2、12杆路路由受地形限制必须进行转弯的电杆为转角杆,且不能连续3个以上的转。3、235有线路分支的头根电杆为分线(支)杆。终端杆指电杆上的导线在此处的后端不再以相同的杆路方式进行敷设的为终端杆,杆号编号为1号(分线杆不叫终端杆)。4、跨越杆、耐张杆:以前明线时,在中负荷(以冰凌为标准)区的杆路杆距标准城外为50一根电杆,城内100米三根。所以50米就为标准杆距。受地形限制要跨越河流、超过1½杆距的为跨越杆、耐张杆(同时规定与电力交越时必须从下穿越,电力杆高度不行,也只能升高电力线或地埋或其他方式穿过)。5、坡度杆:山区二杆电杆间的坡度(高差)超过½杆距的为坡度杆。
时间:
2016-3-11 09:05
作者:
soldier328
学习
时间:
2016-4-12 12:56
作者:
woody99
我也学习了
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114