通信人家园
标题: 无线设计查勘要求 [查看完整版帖子] [打印本页]
时间: 2016-3-14 14:18
作者: 消亡的老三
标题: 无线设计查勘要求
1.1 查勘现场要求1) 经纬度测量要求
以距离铁塔1米范围内,正北方为准;
查勘经纬度要求现场拍照(拍照要求或范例)
2) 站址偏离要求
筛查运营商的需求站点,采用的是铁塔资产清查的经纬度,这些经纬度存在一定的偏差,导致一些共享站不在规划位置附近,有的偏离几公里。
这些站点勘察时需要在规划位置附近寻找站点,假如存在现网站我们就共享该现网站,不存在的在会审时更改需求,把共享站改为新建站。
3) 现场拍照要求,照片一定要清晰,且能还原现场(拍照要求或范例)
A. 环境照片:360度,拍8张;
B. 机房拍照顺序:
a) 基站铭牌1张
b) 机房正面照片1张
c) 机房内部整体照片,四个角落各1张,共4张
需能还原走线架布局和设备布局
d) 机房内设备位,正面整体照片1张,细节照片若干,其中必须的细节照片有:
交流箱/直流箱内部照片,能清楚显示所有空开大小
防雷箱内部?
交流屏一次下电照片1张,能清楚显示所有空开大小
交流屏二次下电照片1张,能清楚显示所有空开大小
交流屏现网电流值1张
蓄电池整体安装方式照片1-2张
蓄电池厂家或铭牌1张,要求能看到单块蓄电池厂商和参数
室内接地排照片1张,包括工作地、保护地或者防雷地
室外接地排照片1张
所有馈线窗照片若干张
C. 天面拍照顺序:
铁塔正面照片1张,若为楼顶天面,楼宇正面照片也需要1-2张
平台照片每120度1张,共3张
塔腰位置设备正面照片1张,细节照片若干,如下图:
正面(设备内部最好打开拍照)
背面(表面铭牌、标识等需要能清晰显示)
1.2 外电引入查勘外电引入方式包括:
Ø 方式一、高压引入,建设基站专用变压器
需增加变压器投资,成本较高。
Ø 方式二、公用变压器引入
Ø 方式三、从其他途径引入转供电
引入市电质量不高,存在安全隐患,不易掌握供电情况,且容易发生偷电行为,产生纠纷。
对于新建基站,市电引入尽量选择方式二,就近从公共变压器引入;对于无法从公共变压器引入或引入距离较远的地区,可选择自建变压器或转供电,转供电基站应具有防窃电设备。
现场查勘,与代维简单沟通,外电部分需现场记录以下信息:
1) 是否有外电引入
2) 外电引入方式及引电电压
引电方式包括:直流远供、交流引入
引电电压包括:380V、220V
3) 外电引入容量:10KW、15KW、20KW、30KW等
现场沟通原有容量是多少?
现在是否能满足实际需求?
4) 估算引入距离
5) 变压器情况:是否有变压器,以及变压器输出容量等
1.3 新建站1.3.1 新建机房优先按照内径标准3m*4.5m出图。
1.3.2 开关电源配置配置300A/600A开关电源1架。
1.3.3 蓄电池配置配置300Ah蓄电池2组。
1.3.4 新增一体化机柜配套开关电源配置200A/300A,蓄电池配置2组150Ah。