感觉各个地方的设计方法、方式有些差别,由于本人工作经验有限,只是浅谈自己的心得体验,我在苏州做过两年,现在在河南做。我最直观的感受就是因地制宜,差别很大。首先,苏州那边淤泥质土质比较常见,一般做桩基础,只有在山脚下或者山坡上做的时候才采用筏板基础;河南这边呢一般都是粉质粘土,做筏板基础多一点。还有就是桩基嘛,肯定是桩径小,桩长长些是 比较有利的,在苏州时候尽量的往这个方向设计。来的河南这边也会做桩基础,在遇到淤泥质土的时候,然后呢,现在模块化里面是2.2桩径7-9米桩长的桩。我讲的夸张一点,这就是埋深较深的筏板好吗?还能称作桩吗?我开个玩笑,呵呵。嗯,之前在苏州有个桩长得大于桩径的5倍的这么一个要求,是不做抗倾覆验算的。来到河南这边让做抗倾覆验算。
时间:
2016-4-7 11:21
作者:
cnqq9999
土建专业真心的不懂
时间:
2016-7-4 14:01
作者:
mayakun111111
我现在在温州做 ,发现温州设计还好 关键是协调太难 ,一个站点要不停地改图
时间:
2018-1-18 16:40
作者:
fenlier735
不知道你现在懂了没有,
关于这个的计算去看看
CECS 236:2008 钢结构单管通信塔技术规程
关于这个的呵呵
越粗混凝土量越大,施工单位越呵呵