通信人家园

标题: 集装箱式数据中心部署案例—数据—IDC—重庆联通云箱部署案例分析  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2016-4-13 13:52
作者: hnjiangjing     标题: 集装箱式数据中心部署案例—数据—IDC—重庆联通云箱部署案例分析

情景说明:
重庆联通引入某政府客户,该客户希望重庆联通为其提供IDC机房服务;其中最重要的强制性的要求是3个月内上线。
问题分析:
重庆联通此时现有IDC机房已无法提供机柜,而水土数据中心尚未投入使用,在自有局房另寻空间建设IDC也无法满足3个月上线的时间要求。
解决方案:
重庆联通选择采用集装箱式数据中心产品,快速建设一个“小型数据中心”供客户使用。
数据中心选址:在重庆联通总部室外停车场占用了约100平米面积,进行部署;
数据中心架构:该产品为模块化、成品化设计的产品,主要由油机/动力模块、制冷模块、IT模块组成;厂商根据重庆联通的需求对各模块进行配置,所有模块内部的配置和组装工作均在出厂前完成,在项目现场务须进行零部件组装;
数据中心建设步骤:(1)对停车场地面进行浇筑加固;(2)快速部署动力模块、制冷模块、IT模块,并进行模块间集成;(3)布线至总部大楼电力设施,分享市电引入;
时间周期:从联通开始对地面进行加固,到整个集装箱数据中心上线运营,使用了不到3个月时间
前后对比:该套集装箱数据中心产品,其IT模块采用20英尺标准集装箱,在最大化部署的情况下,内置了9个42U标准机柜,配套电源和制冷系统可满足单机柜最大20Kw的功耗。该套产品整体投资400万元,平摊到每个机柜,投资约45万元。
建议与总结:
集装箱式数据中心的优点和缺点:
优点:
(1)集装箱式数据中心产品具有部署灵活,快速的特点,在业主要求迅速投产的情况下,具有其他方式建设IDC不可比拟的优势;
(2)以重庆移动目前建设IDC机房的经验来看,传统方式建设IDC机房,含机房装修、电源配套、综合布线等全部费用在内,平摊到单机柜的投资约为30-35万元;集装箱式数据中心产品的单IT柜投约45-50万元,投资略高,但其单机柜能提供20Kw的超高功耗,相对于重庆移动目前IDC单机柜技能提供功耗在6-8Kw来讲,能够满足更高的设备密度,且PUE值更低;
缺点:
(1)集装箱式数据中心产品由于对承重有较高要求,因此不适用于现在国内运营商主流使用的多层建筑机房;
(2)在国内目前尚无采用集装箱式产品建设大规模仓储式数据中心的案例和经验,国内相关产品发展才起步,技术和产品尚待进一步成熟,产品价格也还有下降的空间。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114