作者: cx03050414     标题: 市电停电后,怎么计算蓄电池的放电时长

现在机房有单块电压12V,两组100Ah的蓄电池,一次下电设置是44V,负载电流是20A,请问各位大神,放电时长=2*100Ah/10*4V/20A=4h,这样计算对不对?

时间:  2016-4-22 08:12
作者: bestfly

各家的电池的放电曲线不全相同,最科学的是找对应厂家的电池放电的曲线,或者让电池厂家计算。你的方法是错的。电池的放电时间不是与容量曲线性关系。还有现在的电池的寿命不长,有时一次深放电,电池可能再也没法使用,历史上那种电池保养方法好象也不管用了。
时间:  2016-4-22 08:30
作者: cnqq9999

慢慢摸索吧,这可是我吃饭的家伙
时间:  2016-4-22 15:09
作者: cx03050414

bestfly 发表于 2016-4-22 08:12
各家的电池的放电曲线不全相同,最科学的是找对应厂家的电池放电的曲线,或者让电池厂家计算。你的方法是错 ...

大神,如果不考虑放点曲线,大概算一下放点时间,不是要具体的。有没有公式之类的
时间:  2016-4-22 15:10
作者: cx03050414

cnqq9999 发表于 2016-4-22 08:30
慢慢摸索吧,这可是我吃饭的家伙

大神,求助啊。
时间:  2016-5-14 15:30
作者: dickliu

回楼主:

跟曲线没关系,直接查电池厂商的放电数据表即可。

电池在充满电后,开路电压在13.20V左右,如果您是4只电池,-48V系统,一次下电电压44V,则每只电池的终止电压是:44/4=11V。每个12V电池由6个单元组成,每单元终止电压约为:11/6=1.83V

根据以上的负载20A,截止电压11V(1.83V/单元)查电池厂商放电数据表 ,
根据个人经验,稍好一点的电池约能放4.3个小时左右。

时间:  2018-8-23 15:50
作者: yg19900505

直接上结论,结果摘自一篇论文,额,论文作者漏了。。。捂脸。。 443241302504606786.jpg