标题: 铁塔给存量站采购整流模块困难,不加模块有什么后果,  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2016-6-23 17:29
作者: 劳资不懂夜的黑     标题: 铁塔给存量站采购整流模块困难,不加模块有什么后果,

铁塔给存量站采购整流模块困难,不加模块有什么后果,
时间:  2016-6-23 17:35
作者: dts789

先核实容量是否足够?共享后,可能原有整流容量不满足,也可能是原有部分模块出现故障,需替换
时间:  2016-6-23 17:39
作者: 劳资不懂夜的黑

都是针对容量不够的情况哈,(负载电流+电池容量/10小时)>整流模块容量*数量
时间:  2016-6-23 17:40
作者: 劳资不懂夜的黑

dts789 发表于 2016-6-23 17:35
先核实容量是否足够?共享后,可能原有整流容量不满足,也可能是原有部分模块出现故障,需替换

都是针对容量不够的情况哈,(负载电流+电池容量/10小时)>整流模块容量*数量。这种情况下,不加整流模块,设备空开是不是会频繁跳闸或者?
时间:  2016-6-24 10:05
作者: dts789

     电池充电时会造成整流模块过载输出,在模块过载输出的范围及时限内,能安全运行,超出可能会宕机甚至烧坏模块,实在采购不到模块,建议延长蓄电池组的充电时间,看能否满足:(负载电流+电池容量/n小时)<整流模块容量*数量;或者对部分整流系统进行更新,将退出的模块供其他没有退网的系统扩容。