一、机架使用、安装规范
1.1 机架的安装位置应符合施工图的设计要求。机架的安装应端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的l‰。
1.2 列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3 mm,列内机面平齐,无明显参差不齐现象;
1.3 机架应采用膨胀螺栓(或木螺栓)对地加固,机架顶应采用夹板与列槽道(列走道)上粱加固;
1.4 所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出螺帽的长度宜一致。
1.5 机架的活动附件动作正常。如:门、盖板等开关顺畅;
1.6 光纤分配架(ODF)、数字配线架(DDF)端子板的位置、安装排列及各种标志应符合设计要求。ODF架上法兰盘的安装位置应正确、牢固,方向一致;
1.7 设备的抗震加固应符合邮电部通信设备安装抗震加固要求,加固方式应符合施工图的设计要求;
1.8 子架安装
1) 子架安全应符合以下要求;
2) 面板布置应符合设计规定;
3) 子架与机架的加固应符合设备装配要求;
4) 子架安装应牢固、排列整齐、插接件接触良好;
5) 网管设备的安装应符合施工图的设计要求;
1.9 DDF架、子框、ODF架机架都必须采用联合接地方式,且接地电阻小于1Ω,DDF架上同轴线头的屏蔽层应和设备机壳(保护地)相连,接地良好,DDF保护地线和互连线线径必须≥6mm2。
1.10对于ODF架应尽量采用带有可以开合的机架门,减少开放式ODF架的使用。
二、布放电缆
2.1 布放电缆的规格、路由、走向和位置应符合设计规定,需按机房槽道规划,合理、有序布放,应便于是后维护扩容;
2.2 电缆布放前需检查电缆是否有破损,是否有出厂记录和质量保证等证明其质量的凭证。如有破损、断裂、中间接头不得使用;
2.3 交、直流电源的馈电电缆,必须分开布放;电源电缆、信号电缆、用户电缆与中继电缆应分离布放;
2.4 线缆在走线槽内应顺直排放整齐,横平竖直,拐弯均匀、圆滑、平直,外径不大于12mm的各种线缆弯曲率半径应不小于60mm,外径大于12mm的线缆作弯半径不小于其外径的10倍;
2.5 在开放式槽道上布放电缆时必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐。线扣间距均匀,松紧适度。用麻线扎线时必须侵蜡;
2.6 在密闭式槽道上布放电缆时电缆不得溢出槽道。电缆可以不绑扎,但槽内电缆应顺直,尽量不交叉。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定;
2.7 在活动地板地板下布放的电缆,应注意顺直不凌乱,尽量避免交叉,并且不得堵住送风通道,电缆高度最高不能超过防静电地板下净高度的3/4;
2.8 电缆在DDF架内的走线路由应合理正确,便于维护扩容。同时布放线缆时无论是DDF机架在列中的位置还是DDF模块在机架中的位置排列顺序上走线方式的机架必须根据现场的实际情况遵循从下到上,从里到外的原则,下走线方式的机架遵循从上到下的,从里到外的原则,方便维护和以后的施工,不得出现本期工程结束后影响到后期的工程扩容或容量(即不得占用后续布线槽道的位置或妨碍后续施工的行为);
2.9 走线架上的布放线缆时要尽量采用减少占用走线架的面积(应该尽量往上堆,不允许平铺在走线架上),不允许过多占用走线架的面积;
2.10 对于楼内2M中继的布放,要求统一考虑规划,合理分布,对搂间中继的成端应尽量靠近,不得每次扩容或需要时临时布放;
2.11 布放缆线的选择:原则上三对或三对以上的系统电路可采用八芯缆布放,其多余电缆的头尾应做上对应标签,以备将来再次利用(或予剪断)。少于三对的系统电路需需剖开八芯缆进行单芯布放;
2.12 电路停闭后,能充分再次利用的就利用,不能的就及时拆除,以免积压将来难以抽出。
三、布放DDF配线架间跳线
3.1 跳线电缆的规格程式应符合设计文件或技术规范的要求;
3.2 跳线的走向、路由应符合设计规定和机房布线规定;
3.3 跳线的布放应顺直,捆扎牢固,松紧适度;
3.4 不同排列DDF架间的2M连接跳线应于走线槽内进行布放,同一排列DDF架间的2M连接跳线原则上以较高DDF架子框处为始端位置,水平布放线缆至较低DDF架所在列,后垂直往下布放至目的子框处;
3.5 跳线完成后,应及时更新DDF架的标签资料,在重要电路(网管、计费等)标签上标注上醒目标记;
3.6 电缆布放规范中的2.11-12点同样适用于架间跳线。
四、信号电缆成端和保护
4.1射频同轴电缆的端头处理应符合下列规定:
1、 电缆余留长度应统一,同轴电缆各层的开剥尺寸应与电缆插头相应部分相适合;
2、 电缆在DDF架内成端时,电缆走线要合理美观;
3、 芯线焊接端正、牢固、焊锡适量,焊点光滑、不带尖、不成瘤形。组装同轴电缆插头时配件应齐全,位置正确,装配牢固;
4.2 屏蔽线的端头处理:剖头长度应一致,与同轴接线端子的外导体接触良好;
4.3 剖头处需加热缩套管时,热缩套管长度宜统一适中,热缩均匀;
4.4 缆线一经布放成端应立即按标签规范使用规定的标签纸做好标签(标签内容应包括:电路的通达点、统一标号、业务端口以及连接端位置等详细信息),不得随意制作标签,严禁使用纸质标签纸,并杜绝手写,标签应粘贴在距插头2cm处。(标签的相关规范详见:福建省传输网标签规范);
4.5 工程队对本次工程成端的所有端口都应做导通测试。同时需随机抽取5%端口进行24小时挂表测试,并上报测试结果;
4.6 工程队需及时对本次工程未开通的端口用短连塞短连,以防止无效的告警产生;
4.7 地市公司需对DDF架区进行规划,对需大部面积成端的交换设备应提前划出成端区域,对有可能扩容的新增业务需预留足够的空闲端口,使同一类型的业务尽量成端在同一区域,为今后维护提供方便。
五、布放光纤、光缆
(一)、布放尾纤
5.1 光纤连接线的规格、程式应符合设计规定,技术指标应符合设计文件及技术规 范书的要求;
5.2 光纤连接线的路由走向应符合施工图设计文件的规定;
5.3 光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求;
5.4 有专用光纤槽道的机房光纤布放时应走在槽道,无专用光纤槽道的机房光纤布放时在线缆槽道内应加上波纹管保护, 并与电缆适当分开敷设以防挤压;
5.5 槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于38~40mm
5.6 尾纤保护套需伸入ODF架内5cm-10cm,且保护套管切口应光滑,否则要用绝缘胶布等做防割处理。
5.7 在ODF架内无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧,以在线扣环中可抽动为宜,光纤应顺直,无明显扭绞;
5.8 在ODF架内的过长尾纤应整齐盘绕于盘纤盒内或绕成直径大于8cm的圈后固定。