通信人家园
标题:
〈紧急求助〉关于基站开关电源显示负载是否含浮充电流?以及机房外电功耗
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2016-7-14 14:04
作者:
北方大妞
标题:
〈紧急求助〉关于基站开关电源显示负载是否含浮充电流?以及机房外电功耗
各位好,请问基站机房里的开关电源显示负载数字是否含浮充电流?若没有的话,我计算外电功耗是否要把浮充电流的功耗也算进去?譬如1000AH的蓄电池,我得1000*0.1*48V,这样算起来貌似功率很大啊?
时间:
2016-7-14 15:18
作者:
bestfly
本帖最后由 bestfly 于 2016-7-14 15:21 编辑
是的,应该算。开关电源显示负载是输出的电流,设计最大输出电流是指在标准电压下的理想状态下可带载能力。详见各厂家的技术手册,有的是指允许输入电压范围下的最大输出功率(说明随输出电压改变,一般均充时达不到需要电流值),有的是输出电流(即不管均、浮充下都能达到满载输出电流)。但是输出的电流有时也随环境变化。如果自己查一下各厂家48V直流输出配电屏就能了解,一般整流屏输出铜排到直流输出配电屏,直流屏会有两组大熔丝到电池组,输出到负载熔丝要小一些。