高频开关电源正极接工作地线排后,设备至工作地线排有7A左右的电流
高频开关电源正极接工作地线排后,设备至工作地线排有7A左右的电流,设备的负载电流有130多A,这个现象是否正常?正极为零,是不是电流也应该为零啊?求电源高手帮忙,谢谢了!
时间:
2016-9-9 16:11
作者:
通号测试
好多人看,怎么没有人回答?找了好多天,发现YD1058 通信用高频开关电源上有这样的规定:
系统接触电流不应大于3.5 mA。
当接触电流大于3.5 mA时,接触电流不应超过每相输入电流的5%,如果负载不平衡,则应采三个相电流的最大值来进行计算。在大接触电流通路上,内部保护接地导线的截面积不应小于1.O mm2。在靠近设备的一次电源连接端处,应设置标有警告语或类似词语的标牌,即“大接触电流,在接通电源之前必须先接地”。
这个电流是不 是就是系统接触电流啊?