B) 蓄电池组浮充电压应根据蓄电池温度变化进行修正,很多开关电源均有自动修正蓄电池组浮充电压的功能,但是很多基站在安装开关电源时没有将温度传感器正确安装至蓄电池处,导致开关电源无法正确修正蓄电池组浮充电压。应该将温度传感器正确安装至蓄电池处。
C) 由于部分基站停电过于频繁,蓄电池频繁充放电导致蓄电池经常欠充,对于这种基站可以考虑对目前基站组合开关电源中对蓄电池充电限流值参数进行调整,将开关电源中对蓄电池充电限流值由0.1C10A调整为0.15~0.2C10A(应根据季节做响应调整),以缩短蓄电池充电时间,但最大充电电流不能超过0.25C10A,增加蓄电池充电前期充入的电量。根据该基站停电次数及时间,如果停电次数多且停电时间长,建议对开关电源中均衡充电时间判别参数(充电时间和充电电流值判别)进行调整,延长均衡充电时间,可比原设定延长20%~30%;另外建议调整开关电源均衡充电时间周期设置,把原设置一般3个月时间周期调整为1个月或更短,对蓄电池进行均衡充电。但这种调整只适合停电过于频繁,蓄电池连续欠充的基站,并不适合于所有基站。