1)         建设实施阶段的主要工作内容:初年准设招开施(初恋准色应早开始)P193
2)         设备安装现场勘测内容:设线勘 电走地 空消防 P197地:机房接地系统
3)         冬雨期施工的准备内容:人、机、设备、培训  P198
4)         施工技术准备工作内容:施技准容,新技培,资定资备加编组,安全设计都交底 P198
5)         安全技术交底的依据:审指,合规组要摸图 识点源P200
6)         工作分解的一般步骤:工分步,范识方,上下细分,画码核写 P205
7)         施工资源配置依据:施资配依,结合图料组,进额策 P210
8)         施工组织设计编制依据:施组编依,合规摸审 P215
9)         通信管道工程中人孔制作的工序顺序:人制工序,定挖程基,砌装制养 P224
10)     编制进度计划的依据:编度划依据,类额摸料合批图 (料:材料供应情况)P228
11)     施工进度计划的编制步骤:度编步,一分开编优说(一分开便游说)P228
12)     施工项目一览表内容:一容资估碑,工名目范规 P228
13)     施工成本预算编制依据:成预编依,度额单验 P250  单:企业施工资源单价   
验:工程管理经验
14)     安全事故调查报告应当包括的内容:事故原因经过认定,应整改,防范类似伤亡损失P273
15)     施工单位的安全管理工作,包括:制针规,专费培证具
   建立安全生产责任制度
   坚持“预防为主、安全第一、综合治理”方针
   制定完备的安全生产规章制度和操作规程
   配备专职安全生产管理人员
   合理使用安全生产费
   保证人员经过培训,考核合格,持证上岗
   提供安全生产用品、用具
16)     施工现场资源的安全管理应包括哪些?
人:行为、意识、能力。机、料:防损坏、丢失、浪费。
17)     施工现场周围人员的安全管理如何进行?
①  路口施工,应有专人看管路口
②  在挖沟、坑时,若不能及时回填,应设置安全警示标志
③  路边的拉线做好后,应及时设立警示标志。
④  若有可能可以设立工作区,非施工人员严禁入内。
18)     施工现场周围其他设施的安全如何进行管理?
主要是在用设备和其他设施安全。①设备安装工程中,在用设备的安全。②线路工程工程中开挖沟、坑时防止其他缆线、管线的损坏②管道工程中穿放管道缆时,保证其他缆线安全
19)     安全生产费的提取要求有哪些?
按建筑安装工程费的1.5%计取,在竞标时不得删减,列入标外管理。总包单位应当将安全生产费按比例直接支付给分包单位,分包单位不得重复计取。
20)     安全生产费的管理原则:
企业提取,政府监管,确保需要,规范使用
21)     安全生产费的管理要求:
   安全生产费应当专户结算
   按规定范围使用,不得挪用
   年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足时,超出部分按正常成本费用渠道列支。
22)     项目负责人的安全管理工作内容:P257
①落实安全生产责任制
②确保安全生产费合理使用
③制定安全施工措施
④消除安全事故隐患
⑤及时、如实上报安全事故
23)     开工前的做好哪些安全工作?
①编制安全控制计划
②建立安全生产责任制
③对作业人员进行安全教育
④进行具体的、有针对性的安全技术交底工作
24)     安全管理工作分阶段
①根据施工现场的特点识别出危险源,评价出重大危险源。针对重大危险源制定相应的控制措施,编入施工组织设计中。针对重大危险源,做好安全技术交底工作。编制应急预案,并对其内容进行定期演练。
②在施工阶段,应落实安全控制计划,定期或不定期的进行安全检查工作,对于发现问题应分析原因,制定纠正和预防措施,编写安全检查报告。对于一些危险工序,现场专职安全管理人员应现场指挥。
③在项目收尾阶段,应做好已完工程的妥善保管,直至交给用户,对安全控制计划进行分析和总结。
安全控制措施有5
①编制安全控制计划(安全控制要求,安全控制措施,安全检查计划,应急预案)
②做好安全技术交底
③落实安全检查计划
④重点检查事故隐患(安全技术交底内容,对施工现场材料堆放点和施工现场、驻地的现场防火、安全用电、低温雨期施工的防雷、防滑、防潮,施工机械仪表的妥善保管和合理使用,其他设施的安全问题,施工中安全作业问题
⑤对存在问题进行跟踪检查,检查什么?
25)     低温雨期施工的安全控制措施:
低温季节施工:
①尽量避免高处作业,必须进行高处作业时,应穿戴防冻、防滑的保温服装和鞋帽。
②在低温下吊装机具时,应考虑其安全系数
③光缆熔接机和测试仪表工作时应采取保温措施,以满足对温度的要求
④车辆应加装防冻液,冰路上行车应加装防滑链或使用防滑轮胎,注意防冻、防滑
雨期施工:
①雷雨天气禁止从事高处作业
②施工人员应注意观察道路状况,防止滑到摔伤
③雨天施工时,作业人员在与电力设施接触前,应检查是否受潮漏电
④施工仪表在不使用时应放到专用箱中保管
⑤易受潮的材料应采取防水、防潮措施,单独存放
⑥雨天行车应减速慢行
⑦暂时不用的电缆应及时缩封端头,及时充气
26)     直埋光缆埋深不符合要求的预防措施:回填土、深度应标准规范,杂物、顺直,沟底平整 P295
   回填土满足规范要求
   缆沟开挖深度满足设计规范要求
   放缆前清理沟底杂物,确保沟底平整
   光缆顺直贴在沟底
27)     光缆敷设时打结扣的预防措施:配备(机具、人数),速度,8,视线,关键点
   配备必要的放缆机具
   配备足够的放缆人数
   控制好放缆速度
   按规定盘好8
   保证光缆在现场指挥人员视线范围以内
   关键点安排有经验的人员负责
28)     光纤接头衰耗大、光纤在接头盒的摆放不整齐、接头盒安装工艺不符合要求的预防措施:
人培、盘曲、温洁、设维护
   对从事光纤接续(接头盒安装)人员进行技术培训和示范,使其熟练掌握接续或安装的要领
   按接头盒说明书的要求进行盘纤,并保证光纤的曲率半径满足规范要求
   现场环境温度、洁净度满足接续要求
   对切割刀、光纤接续设备和OTDR进行维护和校准,满足施工需要
29)     电杆倾倒的预防措施:(二婶负担偏吹拉合规老实)(二深负挡埋偏垂拉合规牢实松吊)深、档距、负荷应符合设计要求,中杆偏移、垂直度、拉距比、锚深应符合验收规范要求,锚埋牢,土夯实,收拉松吊
   电杆埋深应符合验收规范和设计要求
   杆路档距和杆上负荷应符合工程设计要求
   中间杆位左右偏移量不得超出验收规范要求
   电杆的垂直度、拉线距高比、地锚埋深应符合规范要求
   地锚应埋设
   回填土应
   收紧拉线时应线上的夹板。
30)     光缆对地绝缘不合格的预防措施:外皮、封装
   敷设和回填土时避免光缆外皮损坏
   接头盒应按要求封装严密
31)     吊线垂度不符合要求的预防措施:垂度、负荷、终拉作应规范,二不过(过紧、过大)P296
   吊线收紧时应分段进行,分档检查,每档吊线垂度应满足规范要求
   吊线上的负荷应满足规范要求
   终端拉线制作应满足规范要求
   吊线收紧时,不得使吊线过紧
   线路的杆距不宜过大
32)     芯线间绝缘电阻小的预防措施:前检阻,中带气,盒端封
   敷设电缆前应查绝缘电、耐压和串音项目,保证各项电气性能良好
   电缆应带气布放
   施工完毕后,电缆端头应及时封闭,及时进行气压维护
   接头应按要求封装严密
33)     接头接触不良或混线的预防措施:分、检、对、封、保
   刨电缆端头分线时按规定色谱分编芯线
   检查接线子质量、压接工具满足要求
   接续结束应认真对线
   电缆接头应尽早封闭
   完成接续的电缆应及时保气
34)     塑料管孔接头断开造成管孔不通的预防措施:松夯浇、胶粘换(土质松软,应夯实地基、浇灌混凝土;接头塑胶粘接不老,及时更换)
   若是管孔地基土质松软导致下沉,应采取措施夯实地基,并浇灌混凝土基础
   接头塑胶使用时,若粘接不牢,要及时更换
35)     管道漏水的预防措施:头不松、胶不孬、要二堵
   管孔接头不
   接头两端的橡质量
   接头处应封严密
   管孔两端应封严密
36)     硅芯管漏水的预防措施:管到保气,接头接续要严密。禁止地面回填损坏硅芯管,每段接续回填要保气。P296
   硅芯管运到工地后,应做保气实验
   用接头套管接续时,一定要保持接头严密
   敷设时禁止在地面上拖、磨、刮、蹭、压
   回填土时,不要使尖状物损坏硅芯管
   每段接续完成后,回填部分细土,按要求做保气实验,确认不漏气后再回填。
37)     人孔漏水、渗水,体积不符合要求的预防措施:
   在建人孔时,按规定尺寸放样,用测量工具经常检查,发现问题,及时纠正
   在砌墙体时,里外都要按要求抹一定厚度的水泥墙面
   人孔上覆必须按图纸要求制作
   墙体与基础、上覆之间应使用规定强度的水泥抹“八”字
38)     线缆布放不整齐的预防措施:前设面、按要放、绑合适、应整理
   布放线缆前应设计好缆线截面
   按照规范要求放缆
   线缆绑扎松紧度应符合要求
   做好线缆的整理工作
39)     线缆端接的假焊和虚焊的预防措施:头不粘锡不孬,温剂适宜,工具合格,培交及时查
   焊接前,组织人员进行培训示范和技术交底
   安排有经验的人员操作,及时检查
   防止烙铁氧化不沾
   丝的质量应合格
   使用适宜的焊剂
   焊接工具合格,焊接时温度满足要求
40)     机架、槽道、走线架安装不整齐的预防措施:位垂缝满规完固
   安装的位置、垂度、机架间缝隙应满足工程规范要求
   安装好的应加固牢固
41)     天线随风左右摇摆的预防措施:规螺固
   天线应按范要求加固牢固
   天线架的螺钉应紧固
   固定天线的丝应紧固
42)     防雷措施不到位的预防措施:
   天、馈线的避雷设施按工程设计要求安装
   接地装置的电阻值必须经检验合格
43)     自立式铁塔倾斜和倒塌的预防措施:
   开挖基础坑时,必须挖到地基的持力层
   基础用的钢筋材料要严格检验
   塔身材料符合质量要求
   地脚螺栓浇灌应牢固
   塔身连接螺栓应牢固
   组装塔身时,要用经纬仪进行测量,保持塔身垂直度符合要求
44)     提高施工索赔成功的方法:论证合理、按时编写、提供协商、按月施压P319
45)     竣工文件部分包括:一目录说明,二书,三表,四报告,记录、签证P336
46)     设备安装工程中的隐蔽工程随工验收内容包括:设安隐随,地沟挖,导体土电三接地,单系充天四测试 P339
   地线系统的沟槽开挖与回填
   接地导线的跨接
   接地体安装
   接地土壤导电性能处理
   单机测试、系统测试、电池充放电测试、天馈线测试
47)     直埋光(电)缆工程中隐蔽工程随工验收内容包括:直埋隐随,沟间布埋,沟引防接回看质量P339
   路由复测,埋深及沟底处理
   光缆与其他设施的间距
   光缆的布放
   排流线的埋设
   沟坎加固的等保护设施的质量
   引上管和引上缆的安装质量
   保护和防护设施的规格数量及安装质量
   接头装置的安装质量
   回填土的质量
48)     线路工程中管道工程的隐蔽工程随工验收内容:(县观音手,自归附兰姐夫,要质量)线管隐收,子规敷,缆接敷,都看质量
   塑料管的格及质量
   设安装质量
   缆接头装置的的安装质量
   设安装质量
49)     架空光电缆中隐蔽工程随工验收的内容包括:架隐收,一接二拉三深
   接头装置的安装和保护
   拉线下把的制作
   拉线坑的深度
   电杆洞深
   防雷接地线的埋深
50)     通信管道中隐蔽工程随工验收内容:管隐收,地铺,绑沟深,试通混比 P339
   地基基础制作
   铺管的质量
   各部位的钢筋制作与绑扎
   管道沟的沟深
   管道试通
   混凝土配比