总则:
为规范传输节点机房进出局、局前井、以及机房内走线等方面工作,现制订相应的规范,该规范适用于传输核心、汇聚等节点机房。
第一章 局外光缆
第一条 节点机房应设置至少两个局前井或进出线孔,设备逻辑组网为主备的光缆必须由不同的局前井或进出线孔出局,对于临时不具备双局前井的机房,出局光缆需要在下一个井全部分开。
第二条 设备逻辑组网为主备的光缆出局后不允许再出现同路由的情况,道路的两侧可以视为不同路由。
第三条 局外光缆进局前需盘留10-20米,盘留在末端3颗杆路或末端管道3个人井(手孔)内,禁止盘留在机房内或屋顶,井内光缆预留应不影响后续光缆的正常布放。
第四条 自建节点机房外墙面可做光缆盘留,墙面盘留需要钉固光缆十字预留架,摆放整齐,光缆盘留20-30米,预留架的底端至少距离地面2米以上。
第五条 管道光缆引上需要钢管保护,要求在离地面、引上管顶50CM及引上管中部各绑扎一道,引上出土处无安全隐患,进局处保持一定弧度,不能出现直角弯折。
第六条 局前井内要有积水排水罐,井内要保持干燥无积水,管孔处于密封状态。
第七条 进基站前5根杆装避雷线,且接地良好、不易拨出,不碰吊线,绑扎合理。
第八条 出局光缆如出现和电力线交越需要配置电力保护套,至少5米长度,保护套的中间正处于电力线正下方。
第九条 进局终端杆需要与吊线方向相反设置拉线,不能出现倾斜,拉线需要配置拉线保护警示套。
第十条 为保障杆路及人身安全,及利于后期维护,进出局杆路一条钢绞线不能悬挂大于5条光缆,对于大芯数光缆较多的情况需要减少悬挂数量,如48芯不能大于4条,96芯以上不能大于2条。
第二章 局内光缆
第一条 新建核心机房必须配置进线室,已配有进线室的局房外可不做盘留,机房内禁止做光缆盘留。
第二条 光缆进线室需要做好防水处理,进线孔需要做密封处理,防止鼠虫进入咬坏光缆或局前井内的水倒灌入机房进线室。
第三条 进线室内光缆需要盘留在预留架并整齐钉固在墙壁或专用的置物架上,盘留长度益在30-50米。
第四条 机房进线在转角处加挂保护软管,进入机房后在走线架上的捆扎方向必须一致,且不得隔空捆扎。竖井内的光缆不得重叠捆扎,捆扎方向要求一致。
第五条 楼层间穿线完毕后必须使用防火材料进行封堵,对于施工频繁的机房可以临时用防火包进行封堵。
第六条 新建核心机房必须配置至少两个不同路由的走线井(宜分布在楼房两侧),分别连接两个局前井,逻辑主备路由的光缆要布放在不同的走线井。
第七条 严格按照国标进行三线分离,机房走线架需要至少分上下两层,综合布线电缆光缆与电力线路(220V)的最小平行净距为150mm,最小交叉净距为50mm,光缆和电力电缆尽量布放在不同层的走线架上。
第八条 走线架上的光缆需要码放整齐,采用扎带进行固定,拐弯适度,无死弯,无明显扭绞和交叉,进出走线架部位应绑扎牢固。
第九条 尾纤不能与光缆布放在一起,必须在走线槽内布放,严禁外漏、损耗,走线槽至机柜段裸露部分尾纤必须有软管进行保护。
第十条 光缆护套和加强芯要在进入ODF后做接地保护。光缆进入ODF固定卡之后再剥离保护套。
第十一条 逻辑主备路由光缆应在不同列的ODF分别成端,走不同方向的走线架。
第三章 标签标识
第一条 光缆标识牌尽量选择打印,也可以使用油性笔书写,字体要规范,需要有路由起止点,纤芯数、光缆长度、竣工时间、服务热线,要有中国移动最新版的标识。
第二条 机房外光缆杆路的光缆起点、终点和每隔3-5个杆需要悬挂一个标牌,如有过路需要悬挂大型的铝制警示牌,需要有限高。
第三条 管道光缆需要每个井都挂标牌,如有交接箱,箱内固定光缆加强芯的位置下方10-20cm处挂牌。
第四条 进入局房或进线室的墙内和墙外都要分别悬挂标牌,走线井内每一层都要在方便人员查看的高度悬挂标牌。
第五条 ODF:光缆进站在走线架第一固定处、综合柜上方10-20cm、ODF机柜内第一处固定光缆的位置分别挂牌。
第六条 机房内采用尼龙扎带进行固定,机房外采用钢丝或不锈钢丝固定。