ODF机架内的尾纤安装布放要求
ODF机架内的尾纤安装布放要求
第2.2.1条 熔纤架是包含光缆引入单元、熔纤单元的机架(空间)
主要实现外线光缆纤芯与光配线单元尾纤之间的对接功能熔纤架和
熔纤单元的尾纤安装布放要求
一、从光配线单元出来的尾纤在熔纤架内不做预留对接后应将多余
长度尾纤盘存在贮纤单元、熔纤单元和光配线单元内。
二、熔纤架内走线的尾纤应分段绑扎整齐绑扎线扣均匀整齐松紧
适度垂直、水平布放时不应出现弯曲、扭绞的现象转弯布放时应
弯成弧形且保证所有同路由尾纤转弯弧度一致。
第2.2.2条 ODF基本架、储纤架是包含光配线单元、贮纤单元、盘
纤区的机架主要功能是完成设备到光配线单元或光配线单元之间对
联跳纤基本架、储纤架的跳纤安装布放要求
一、光配线单元法兰排列形式一般分横向和纵向两种跳纤接入跳线模块时的安装布放要求
1.跳纤应统一从一个方向进入跳线模块接入单元同一模块时跳纤
应通过同一个限位装置进行布放。跳纤连接头接入法兰时应弯成弧
形每根跳纤的弯曲弧度应一致。
2.每个跳线模块的跳纤应从限位装置开始做编线式绑扎绑扎线扣
均匀整齐松紧适度。
二、储纤架(空间)的大小、盘纤轴布置形式多样但尾纤进架方式大
多采用上进线也有部分是下进线(机房没有走线架采用地板下槽
道走线时)储纤架(空间)内尾纤安装布放要求
1.当按照上进线方式布放尾纤时尾纤应从储纤架(空间)正上方垂直
向下布放绕过盘纤轴后布放到光配线单元。垂直布放的尾纤应平直
没有多余长度并要求分段绑扎整齐在放到限位装置时应做绑扎
绑扎线扣均匀整齐松紧适度。
2.当按照下进线方式布放尾纤时尾纤应从储纤架(空间)正下方垂直
向上布放绕过盘纤轴后布放到光配线单元。垂直布放的尾纤应平直
没有多余长度并要求分段绑扎整齐在放到限位装置时应做绑扎
绑扎线扣均匀整齐松紧适度。
3.根据盘纤轴数量和光配线单元数按平均分配原则做盘纤轴和光配
线单元的对应关系