通信人家园

标题: ODF机架内的尾纤安装布放要求  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2016-11-18 17:29
作者: wlyzh     标题: ODF机架内的尾纤安装布放要求

ODF机架内的尾纤安装布放要求
第2.2.1条  熔纤架是包含光缆引入单元、熔纤单元的机架(空间)
主要实现外线光缆纤芯与光配线单元尾纤之间的对接功能熔纤架和
熔纤单元的尾纤安装布放要求
一、从光配线单元出来的尾纤在熔纤架内不做预留对接后应将多余
长度尾纤盘存在贮纤单元、熔纤单元和光配线单元内。
二、熔纤架内走线的尾纤应分段绑扎整齐绑扎线扣均匀整齐松紧
适度垂直、水平布放时不应出现弯曲、扭绞的现象转弯布放时应
弯成弧形且保证所有同路由尾纤转弯弧度一致。
第2.2.2条  ODF基本架、储纤架是包含光配线单元、贮纤单元、盘
纤区的机架主要功能是完成设备到光配线单元或光配线单元之间对
联跳纤基本架、储纤架的跳纤安装布放要求
一、光配线单元法兰排列形式一般分横向和纵向两种跳纤接入跳线模块时的安装布放要求
1.跳纤应统一从一个方向进入跳线模块接入单元同一模块时跳纤
应通过同一个限位装置进行布放。跳纤连接头接入法兰时应弯成弧
形每根跳纤的弯曲弧度应一致。
2.每个跳线模块的跳纤应从限位装置开始做编线式绑扎绑扎线扣
均匀整齐松紧适度。
二、储纤架(空间)的大小、盘纤轴布置形式多样但尾纤进架方式大
多采用上进线也有部分是下进线(机房没有走线架采用地板下槽
道走线时)储纤架(空间)内尾纤安装布放要求
1.当按照上进线方式布放尾纤时尾纤应从储纤架(空间)正上方垂直
向下布放绕过盘纤轴后布放到光配线单元。垂直布放的尾纤应平直
没有多余长度并要求分段绑扎整齐在放到限位装置时应做绑扎
绑扎线扣均匀整齐松紧适度。
2.当按照下进线方式布放尾纤时尾纤应从储纤架(空间)正下方垂直
向上布放绕过盘纤轴后布放到光配线单元。垂直布放的尾纤应平直
没有多余长度并要求分段绑扎整齐在放到限位装置时应做绑扎
绑扎线扣均匀整齐松紧适度。
3.根据盘纤轴数量和光配线单元数按平均分配原则做盘纤轴和光配
线单元的对应关系


时间:  2016-11-19 07:27
作者: shenqiang

顶起!!!!!!!!
时间:  2022-8-13 09:08
作者: 15837936899

能来个视频或者讲解示意图最好了




通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114