通信人家园
标题:
基站机房烧没了,临近年末,安全生产形势非常严峻。
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-1-3 15:05
作者:
电信如风
标题:
基站机房烧没了,临近年末,安全生产形势非常严峻。
12月31日下午17:30左右,基站维护员在给发电的油机补充汽油料时(油机已停),油机和油桶起火,火势蔓延迅速,火苗灼烧至维护人员手部,导致油桶掉落在油机旁,桶内30升汽油在地面流淌并燃烧,助燃彩钢板简易机房着火,没有多久把整个机房烧个精光。事故导致联通、电信、移动多个基站中断。
该事故的直接原因是发电油机起火,间接原因是彩钢板简易机房不是阻燃材料,钢板中间夹的泡沫为易燃物品。总部安全检查组刚走不久,我们的安全生产事故就接着发生。临近年末,安全生产形势非常严峻。
附件:
Desktop.rar
(2017-1-3 15:04, 453.37 KB) / 下载次数 28
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzA5MDE3fGY5YzdhZTU1fDE3NTgyNzEzMTB8MHww
时间:
2017-1-3 15:40
作者:
nipper
一声叹息。
背后原因之一,是我们消防制度还很落后,不但没有为企业与社会培养出合格的消、防人员,而且已不能满足现代通信维护的安全素质要求。
维护人员缺少汽油的燃烧特性的科普教育,油机旁缺少阻隔氧气的防火布、灭火材料,机房未按阻燃要求施工等因素交错。 最后还会玩问责制,找几个倒霉的替罪羊顶包,都是我国消防制度落后的一个缩影。
突然发现,楼主是04年注册的!
时间:
2017-1-3 15:56
作者:
kevin0827
悲剧。。。年底一定要注意安全
时间:
2017-1-4 14:49
作者:
电信如风
nipper 发表于 2017-1-3 15:40
一声叹息。
背后原因之一,是我们消防制度还很落后,不但没有为企业与社会培养出合格的消、防人员,而且 ...
是,04年注册的。。。。通信老人。。。。18年了。。。
时间:
2017-1-5 11:27
作者:
一棵菜
生产安全从来都是一句空话!
时间:
2017-1-5 11:59
作者:
WZLT1986
安全生产
时间:
2017-8-5 09:34
作者:
ztdx
谢谢
时间:
2017-8-5 11:12
作者:
skl
安全第一
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114