通信人家园

标题: 机房改造-承重  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-3-9 15:53
作者: pbhero     标题: 机房改造-承重

4.7机房承重改造
判断结构形式(砖混、框架等)、了解建设年代、使用功能、主要承重构件布置情况,提供合理的设备布置建议方案,将设备的荷载直接传递到承重结构,减小局部楼板承受的荷载使得机房可以放置更多的设备。
4.7.1荷载较大的蓄电池组或设备
方案一、改变传力路径
指用架空的槽钢或型钢将电池组或设备的荷载直接传递到承重结构,大大减小了楼板承受的荷载,为新增设备提供条件,这种做法需要在承重墙上开洞。
方案二、荷载扩散路径
在直接放置在楼板上的蓄电池组或设备下方放置平铺在楼板上的槽钢或型钢,使得电池组或设备的荷载通过槽钢或型钢分散给更多的楼板来承担,减小了局部楼板承受的荷载,为新增设备提供条件,
4.7.1荷载较小的设备
方案一、直接放在承重结构上
荷载较小的设备直接放置在承重结构上,可以减小楼板的荷载,使得机房放置更多的设备。
方案二、放在承重结构的附近
荷载较小的设备沿承重墙的方向放置在承重墙或梁的附近,可以减小楼板的荷载,使得机房放置更多的设备。

时间:  2019-8-14 16:29
作者: liudengming


时间:  2020-8-20 08:40
作者: cnqq9999

这个都需要进行理论计算及实际测量的,估算的话误差较大