通信人家园
标题:
开关电源参数标准设置表
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-3-20 13:36
作者:
zxymichael
标题:
开关电源参数标准设置表
项目 参数设置标准值 开关电源监控模块对应的参数名称
动力源 中达 中恒 中兴 艾默生 珠江 华为
设置密码 - 123 出厂默认无密码,如有需求可联系厂家 施威特克的密码为111111/中恒电气的密码10305 0000 "用户密码:1
工程师级密码:2
超级密码:640275(慎用)" 123456 000001/01/001/123456
省内售后联系人 - 武良红 谢俊林 黄威15802506577 伍德丰 孙湘俞 刘荣华 易培彬15111338570
省内售后电话 - 18684999378 13974985201 黄威15802506577/彭智明13975835678 13487598552 18674385818\18670793988 13873110880 15111338570
*直流欠压 直流欠压告警值(大于一次下电,低于浮充电压):48V 直流欠压 低压告警值\低压告警电压 负载低压 直流欠压值 欠压告警 系统电压过低 直流欠压告警点/直流欠压点
*浮充电压 54V(严格按照蓄电池标识取中间值) 浮充电压 系统浮充电压设定 \浮充电压 浮充电压 浮充电压 浮充电压 浮充电压 浮充电压
*均充电压 56.4V(严格按照蓄电池标识取最大值) 均充电压 系统均充电压设定\均充电压 均充电压 均充电压 均充电压 均充电压 均充电压
*充电限流 0.1C10(蓄电池10小时率标称容量的1/10) 充电限流 电池浮充限电流值\浮充限流值 均充限流比(浮充限流比)/电流限制 充电电流系数 限流点 电池充电限流值1.0I10 充电限流点系数/限流点
*高压告警值 57.6v 直流过压 高压告警值\高压告警电压 负载高压 直流过压值 过压告警 系统电压过高 直流过压告警点/直流过压点
*二次下电保护切断电压(基站典型设置) 一次下电脱离电压:一般站址46V,传输节点站46.5V 一次下电 LVDS2 跳脱电压\负载下电跳脱电压 LVD1脱离电压(V)/脱离电压1 一次下电电压 负载下电允许 负载低压切断/LVLD 负载下电电压/LLVD下电电压
一次下电重接(恢复)电压:50V 无 吸合电压值\负载下电恢复电压 LVD1重接电压(V)/重接电压1 无 无 重接电压 负载上电电压/LLVD上电电电压
二次下电脱离电压:44V 二次下电 LVDS1 跳脱电压\电池下电跳脱电压 LVD2脱离电压(V)/脱离电压2 电池下电电压 电池保护允许 电池低压切断/LVBD 电池下电电压/BLVD下电电压
二次下电恢复电压:48V 无 吸合电压值\电池下电恢复电压 LVD2重接电压(V)/重接电压2 无 无 重接电压 电池上电电压/BLVD上电电压
*电池组1容量 严格按照蓄电池标识设置 电池1标称容量 电池标称值\电池额定容量 电池C10总容量/电池容量 电池组容量-1# 标称容量 电池额定总容量 额定容量/电池容量
*电池组2容量 严格按照蓄电池标识设置 电池2标称容量 电池标称值\电池额定容量 电池C10总容量/电池容量 电池组容量-2# 标称容量 额定容量/电池容量
*均充周期 90天/市电频繁停电站点设置30天 均充周期 均充周期 定期均充时间/均充周期 均充周期 定时均充周期 均充周期 定时均充间隔
均充时间 手动均充及周期均充时间:24小时 均充时间 手动均充时间 无 无 定时均充时间 均充时间 定时均充时间
均充限时 系统最大均充时间:24小时 均充限时 均充持续时间\最大均充时间 均充时间限值/均充持续时间 均充最长时间 均充保护时间 均充时间 定时均充时间
均充保持时间 系统由均充转换为浮充前在均充电压位置的保持时间:3小时 均充保持 继续均充时间 均充延时 均充维持时间 稳流均充时间 / 均充保护时间
参考温度 启动电池温度补偿的参考温度:25℃ 参考温度 温度补偿基准 温补偿参考/温度补偿参考温度 电池温补基准 温补中心点 (系统默认) 温补中心点
温度补偿系数 温度补偿的系数(mV/℃/cell):-3 温补系数 温度补偿系数 温度补偿斜率 电压温补系数 温补系数 浮充温度补偿系数、均充温度补偿系数 温补系数
测试终止电压 电池放电终止的电压:48V 测试终止电压 放电测试结束电压\测试结束电压 测试终止电压 测试终止电压 测试终止电压 测试终止电压 测试结束电压
浮充转均充条件 不停电情况下:90天或按照蓄电池说明书要求,频繁停电地区30天-60天 均充周期 均充周期 定期均充时间/均充周期 均充周期 定时均充周期 周期均充 浮充转均充确认时间
停电情况下:放出蓄电池容量的15%以上,发电后原则上要均充 有效停电 复电均充放电百分比 "在停电情况下,浮充转均充的条件有四个,全部开启的话是“或”的关系,任一条件到达即开始均充。 但除电压限值外,其它的均可以禁止不用。
1、浮充转均充电压。/电压门限
2、浮充转均充电流比。可禁止。
3、浮充转均充门限容量。可禁止。/安时门限
4、AC故障转均充时间 。可禁止。" 均充阈值容量 转均充容量比 自动均充启动电量 浮充转均充容量
均充转浮充条件 充电电流低于3-6mA/AH,持续3小时不再降低 均浮转换 均充结束电流 "均充转浮充的条件有下面几个,全部开启的话为“或”的关系。任一条件到达即结束均充。
1、均充时间限值。
2、转浮充电流比。
4、均充延时。" 均充末期电流系数 温流均充电流 自动均充结束电流 均充转浮充电流系数/均充转浮充确认时间
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114