通信人家园
标题:
蓄电池组安装规范——铅酸蓄电池、电池架、电池柜的 安规设计规范
[查看完整版帖子]
[打印本页]
时间:
2017-3-26 03:00
作者:
zhaodawei1980
标题:
蓄电池组安装规范——铅酸蓄电池、电池架、电池柜的 安规设计规范
本帖最后由 tomtuo 于 2017-3-27 09:48 编辑
蓄电池组安装规范
艾默生网络能源有限公司
修订信息表
新拟制 张光辉 2005年11月30日
本规范由艾默生网络能源有限公司研发部发布实施,适用于本公司的产品的标签设计和安规认证标志使用。本规范由安规研究室、蓄电池产品线、结构部和生产部门遵照执行。
目录
目录 3
前言 4
1 目的 5
2 范围 5
3 规范内容 5
3.1蓄电池产品安规设计要求 5
3.1.1电池外壳要求 5
3.1.2电池连接电缆要求 6
3.2电池架和电池柜的要求 7
3.2.1使用在一次电路的产品 7
3.2.2使用在二次电路的产品 7
3.2.3通风要求 8
3.2.4保护接地要求 8
3.2.5安装位置和操作空间要求 8
3.3蓄电池产品标签的要求 9
3.3.1标签材料和实验要求 9
3.3.2产品技术信息标签信息要求 9
3.3.3警告标签要求 10
3.3.4环境保护和回收符号要求 11
3.3.5对产品制造商标示的要求 11
3.4电池架、电池柜的使用说明和警告标示 12
3.5安规认证标志的使用 12
4 附件 13
附件:
铅酸蓄电池、电池架、电池柜的安规设计规范.doc
(2017-3-26 02:58, 1.58 MB) / 下载次数 271
https://www.txrjy.com/forum.php?mod=attachment&aid=MzE2MjQ2fGY5NDU5ZTc1fDE3NTMzNzA4ODN8MHww
时间:
2017-3-27 09:48
作者:
tomtuo
多谢分享
时间:
2017-3-30 16:40
作者:
lijunnan
大公无私
时间:
2017-5-30 09:47
作者:
wuwuwu111
谢谢分享
时间:
2017-5-31 12:36
作者:
youthb
企业标准?
时间:
2017-8-11 13:32
作者:
948652572
谢谢分享
时间:
2017-8-11 14:19
作者:
ET_PJZ
谢谢分享。。。。。。
时间:
2017-8-15 00:08
作者:
03060211
谢谢分享
时间:
2018-9-29 16:06
作者:
iamgyj
感谢分享
时间:
2018-9-30 14:09
作者:
lawyer0101
多谢分享
时间:
2019-1-2 10:58
作者:
通信你爸
多谢分享
时间:
2019-2-20 15:42
作者:
kangwei4833539
天天进步,我爱群
时间:
2019-2-20 22:21
作者:
jamesandalbert
撒飞洒的
时间:
2019-2-21 15:36
作者:
fmk52013147
谢谢
时间:
2019-2-23 23:46
作者:
妥了开拔
怎么回事这寒意好像哪看过
时间:
2019-2-26 11:03
作者:
84502982
下载 回复 涨知识
时间:
2019-3-7 10:32
作者:
lyx_584
多谢分享
时间:
2019-3-12 13:04
作者:
醉了醉了
谢谢分享
时间:
2019-3-29 13:35
作者:
凡尘小筑
谢谢分享
时间:
2019-5-6 10:40
作者:
wangda531
多谢分享
时间:
2019-6-5 09:50
作者:
leemz2002
多谢分享
时间:
2019-6-20 15:07
作者:
18172899993
好好学习下,谢谢版主提供的资料
时间:
2019-6-20 17:25
作者:
lla1999
谢谢楼主分享
时间:
2019-12-17 20:07
作者:
一壶烈酒
时间:
2020-2-9 19:05
作者:
通信小兵哈哈哈
下载一个
时间:
2020-2-12 10:27
作者:
linxuncan
谢谢分享
时间:
2020-4-9 13:56
作者:
fajkfh
感谢楼主分享
时间:
2020-4-12 20:51
作者:
beijixiong6225
不灌水我干嘛
时间:
2020-6-2 12:29
作者:
蓄电池999
电池短路、电池着火的事例并不缺乏,建议综合考虑人身安全、设备安全,修改规程条款,对电池架接地重新进行规范,在保护人身安全的同时,减少网络风险,提高网络安全可靠性。具体建议为:
1、局站内独立设置的最高电压60V以下的直流电源系统的电池架不作接地要求,为了减少短路风险,建议不连接接地线;
2、UPS电池架应该接地。UPS电池架建议使用环氧树脂绝缘板进行绝缘,电池放置于环氧树脂绝缘板上。
实施方案为:
1、已有直流—48V电池架接地线拆除,新安装时不再要求接地。
2、视情况对现有UPS电池架进行绝缘整改,新安装UPS时按照绝缘要求施工。
是这样的吗?
时间:
2020-8-4 17:51
作者:
fulin12379
多谢分享
时间:
2020-8-5 10:57
作者:
yhb1088
我想要这个资料
时间:
2020-8-5 13:55
作者:
244250755
谢谢分享,请问怎么下载
时间:
2020-8-6 14:05
作者:
李德才
谢谢分享
时间:
2020-8-28 13:04
作者:
caotou1973
多谢分享
时间:
2020-8-31 09:07
作者:
yangmingxin
感谢分享
时间:
2020-9-18 11:07
作者:
孙新123
不错
时间:
2020-9-18 16:47
作者:
lnsygcj
谢谢分享。。。
时间:
2020-9-19 08:22
作者:
lxf57
多谢分享
时间:
2020-11-9 13:14
作者:
东想西想人
呵呵
时间:
2021-2-3 15:36
作者:
techsp
想看一下是哪个兄弟的大作?谢谢合作。
时间:
2021-2-5 13:12
作者:
tianbodianzi
谢谢分享
时间:
2021-3-10 17:48
作者:
大自然的力量
拆除有注意事项吗?
时间:
2021-3-11 08:49
作者:
gdd735
感谢,正好需要
时间:
2021-3-14 18:28
作者:
zhaiyujie1
学习学习,谢谢
时间:
2021-3-15 10:38
作者:
lnsygcj
谢谢分享
时间:
2021-4-9 10:26
作者:
linweide
感谢楼主的无私奉献
时间:
2021-4-12 15:01
作者:
1772864777
感谢分享
时间:
2022-3-31 14:20
作者:
18339219205
帖子写的非常好!!!!
时间:
2022-8-25 10:20
作者:
yhzyyc
多些分享
时间:
2022-9-27 14:38
作者:
yangyunda
感谢分享
时间:
2023-3-3 08:51
作者:
颢慕宏
感谢分享。
时间:
2023-9-27 17:12
作者:
e531444202
感谢分享
时间:
2024-4-11 14:19
作者:
miri1113
谢谢分享
通信人家园 (https://www.txrjy.com/)
Powered by C114