意见:一、本工程已审核完成,请相关部门查阅。二、审核发现及建议: 1、钉固式墙壁光缆套管保护的,予以按管、暗槽内穿放光缆计取。
2、用户光缆测试无熔接损耗值,不合格,予以核减。
3、增装支撑物(中间支撑物)不予计取工日,予以核减。----写新增L支架2付的话还会被砍吗?
4、砖砌光交底座无砖砌图,予以核减。------谁有cad模版 发个  谢谢.
5、乙供多计,予以核减。 。


时间:  2017-3-29 10:12
作者: ks345273882

二、审核发现及建议: 1、钉固式墙壁光缆套管保护的,予以按管、暗槽内穿放光缆计取。(审计只计取了穿管部分,实际工作量是穿管加钉固,一般都没有计取穿管的工作量,不应该被审减。)
2、用户光缆测试无熔接损耗值,不合格,予以核减。(如果没有测试表格支撑,肯定被审减。)
3、增装支撑物(中间支撑物)不予计取工日,予以核减。----写新增L支架2付的话还会被砍吗?(吊线式墙壁光缆的工日已经包含支撑物等,无特殊情况不会增装的,要增装必须有签证。)
4、砖砌光交底座无砖砌图,予以核减。------谁有cad模版 发个  谢谢.(设计应该有,即便没有也有定额支撑啊。)
5、乙供多计,予以核减。(乙供材料也要有签证才稳当。)以上为个人理解,不对之处请指教。
时间:  2017-3-29 16:57
作者: asdf660

架设吊线式墙壁光缆只有在新打的吊线上才有中间支撑物,在老钢线上是没有这个料的,非要写的话是得有隐蔽工程签证的