时间: 2017-4-9 12:16
作者: 李永东
标题: 总空气开关跳闸
双峰洪山殿基站,干燥天气开关不易跳闸,雨天送电不出。用发电机发电正常。
原因:地线和零线接到一起。
原理:漏电保护器工作,正常情况漏电保护器检测到的电流应该为0,但远端机房零线和地线接到一起,导致电流几乎通过地线入地,而没有通过零线经漏电保护器回到变压器的中性点。
干燥天气不易跳闸是因为天气干燥地阻比较大,大部分电流通过变压器中性点入地,而漏电电流少,达不到促发漏电保护开关工作的设定值。
处理办法:将零线和地线按要求接。