作者: allen913     标题: 开关电源割接频聚

1、  本工程在原开关电源左侧新增开关电源一架;
2、  从机房地线排接1条工作地线和1条保护地线到新增开关电源上;
3、  在原有挂墙式交流电开关盒上更换一个2P 63A空气开关,然后布放一组交流电源线到新增开关电源,调测正常后,进下以下割接步聚:
4、  从蓄电池组2至新布放一组电源线到新开关电源上,接着将原有开关电源至(05-30)电源列柜的备路电源线割接到新开关电源上,然后将蓄电池组2至原有开关电源的电源线拆除
5、  从新开关电源各布放1组直流电源线到03-1003-1103-12机柜上割接和拆除原有开关电源到03-1003-1103-12机柜的电源线
6、  从蓄电池组1至新布放一组电源线到新开关电源(利旧蓄电池组2至原有开关电源拆除的电源线),接着将原有开关电源至(05-30)电源列柜的主路电源线割接到新开关电源上,然后将蓄电池组1至原有开关电源的电源线拆除
7、  原有开关电源至MDF架的电源线割接到(05-30)电源列柜上
8、  原有开关电源至电源防雷箱的交流电力线割接到新增开关电源上
9、  将原有开关电源至机房地线排的1条工作地线和1条保护地线拆除;
10、将原有开关电源拆除
11、由动力监控厂家重新做开关电源的动力监控。





通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114