技术交底书 表格编号
1310
项目名称 杭州地铁2号线通信、AFC系统安装工程 共 4 页
交底内容 设备底座、地槽安装
工程名称 杭州地铁2号线二期工程通信、AFC系统安装工程
设计文件图号 杭州地铁2号线专用通信、公安通信系统设备布置平面图
施工部位 庆春广场-丰潭路11个站
交底日期 2016年11月6日
技术交底内容:
1、工程概况
杭州地铁2号线二期工程通信系统设备机房主要有专用通信设备室、通信电源室、公安通信设备室、公安值班室。机房内基础工程主要包括设备底座、地槽、爬架的安装。
专用通信设备室设备底座共8组,分别是传输、ODF、MDF、电话(与时钟和用)、无线、广播、PIS、视频;专用通信电源室设备底座共4组,分别是UPS、交流配电屏、电池柜(2组,每个前后为1组)。
公安通信设备室设备底座共7组。分别是传输、ODF、无线、视频(2组)、UPS电源柜、UPS电池柜。
其中专用、公安电池柜底座需安装散力架。
地槽规格分为400*100和200*100,400*100用于数据线缆敷设,200*100用于电源线缆敷设。
原则上400*100布放在机柜前侧,200*100布放在机柜后侧。
2、施工前提条件
1)机房已移交,具备底座、地槽安装条件;
2)材料、设备已到货并经监理报验合格;
3)地埋80管管口处已做斜坡平滑处理、管口无杂物;爬架处、电力配电箱处防静电地板砖墙已开槽或预留完毕;机房间过墙洞、吊顶内墙洞已开凿或预留到位;机房内楼板洞未预留的开凿完毕;机房内卫生清洁。
4)区间引上钢管过高的切割处理完毕。
5)地槽路径已重新优化。
6)已对操作工人进行技术交底并签字确认。
3、施工准备
1)材料准备
设备底座(安装机房内各种规格)、400*100地槽(含盖板)、200*100地槽(含盖板)、三通和弯通,400*100梯式爬架、线槽连接片,连接螺栓,400mm*50mm支架、200mm*50mm支架、φ10*120不锈钢膨胀、φ8*100不锈钢膨胀、φ6*25镀锌螺栓、BV6mm2地线。
2)工机具准备
电锤(φ12、φ14钻头)、手电钻(φ6钻头)、角磨机、榔头、工具包(含常用工具)、红外线水准仪、水平尺、角尺、5m钢卷尺、记号笔、灰盆、抹子、配电箱、电源线、工作灯。
4、施工技术要求
1)底座安装技术要求
(1)设备底座严格按照设计图纸摆放顺序进行安装,分清底座的前后,底座尺寸见专用、公安机房设备平面布置图。
(2)机房内底座布放原则:机房主过道一般为1500左右,最小不小于1200,次过道一般为1200左右,最小不小于800。
(3)设备底座加工高度统一为300高,现场安装时从1米线往下翻至300mm处,然后调整底座上表面与300mm基准一致。
(4)设备底座安装可适当微调,主过道处底座可调整至和防静电地板缝隙结合处。
(5)每行或列底座安装时应整体核对一下总长度是否与机柜总宽一致,若小于机柜总宽,可适当调整底座间缝隙。
(6)本次设备底座单独加工,每个底座固定4处,固定锚栓全部采用φ10*120不锈钢膨胀螺丝。
(7)设备底座安装完毕后,若底部开凿地面或垫高处理,需用水泥砂浆进行勾缝处理。
2)地槽安装技术要求
(1)地槽安装采用5cm高支架进行支撑,支架采用φ8*100的不锈钢膨胀螺丝固定,地槽与支架固定螺丝采用φ6*25镀锌螺栓。
(2)地槽间、地槽与爬架、地槽与防静电地板支架均需做电气连接线。电气连接线采用6mm2黄绿地线。
(3)地槽安装时机柜前后均采用定制的600宽三通进行拼装。
(4)电力配电箱处引下线槽采用200*100线槽,线槽安装位置参照电力配电箱宽度居中安装, 线槽内安装吊丝并穿放φ16白色PVC管,在供电线槽侧面用开孔器开两个φ50的孔并作护边处理,地方便后续线缆绑扎。
(5)地槽安装时须参考防静电地板网格线,原则上地槽安装在纵横两条网格线间,避免与防静电地板支腿冲突。
(6)地槽支架每直线段1m安装1个,三通、弯通连接处须安装1个,确保整体稳固。
(7)通信设备室与公安通信设备室、综合监控设备室、站长室、车控室线槽径路必须连通,其中综合监控设备室、站长室、车控室线槽由外单位铺设,我方可预留与其连接接口,待对方铺设后连通。
(8)地槽安装完毕后同步将盖板盖上,盖盖板前将杂物清除干净防止杂物进入。
(9)机房安装设备底座时将底座、地槽安装图(含爬架、电力配电箱、地线排、地埋80管、区间引上钢管标识)张帖在墙上,底座安装后在每个底座上用记号笔标识机柜名称,便于后续机柜安装。
5、质量要求
1)地槽布置合理,数据线槽与电源线槽分开,均可到每个设备。
2)支架分布均匀,与地槽连接平整,稳固。
3)地槽连接片与槽底接触密切,电气连接线齐全,可靠。
4)地槽与垂直爬架、墙上电源箱线槽连接、爬架与室外线槽连接均为硬连接。
5)地槽过墙处和垂直爬架与室外线槽过墙处加60cn槽盖后用水泥四周封堵完毕。
6)配电箱垂直线槽内的线缆固定杆(杆外套白色子管)已安装,内外螺帽夹紧,间距均匀。
7)机房、地槽内杂物灰尘每天施工完毕及时清理,特别是地槽下部、设备底座支腿处、地槽支架处杂物必须清除干净。
8)地线处用地槽与电源线槽连通。
9)两种规格地槽要与地线排作接地连接。
6、其他应注意的问题
1)各站机房接管后应及时张贴机房施工管理制度,进出施工登记本。
2)每个机房配备三级配电箱1个,灭火器1个,打扫工具1套,工具柜1套。
3)机房门外张贴单位名称、联系人及电话等。
4)机房照明不足的需安装临时照明灯1个。
交底人
接受交底人