标题: 园区室外通信管道设计问题  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-6-17 19:03
作者: jtdwzf     标题: 园区室外通信管道设计问题

本帖最后由 jtdwzf 于 2017-6-17 19:03 编辑

我在做一个园区弱电智能化项目的设计。
业主提出要做园区室外通信管道预埋。
通信光缆主要有电信的语音/网络、教育网和广电的有线电视(32个台)等几类业务。
不清楚电力电缆、热力管、燃气管、给水管、污水/雨水排水管的具体路由。

我做ICT的,传输网和接入网都不太懂。查了很多规范和图集,但没有实际参与施工,还是有几个重要的问题不确定,请教家园各位大侠:
1.管道埋深:实际施工时,是否满足规范要求的至少0.8米埋深即可,比如通常选择1.2米,在与其它管线交叉处上下浮动。
2.管道规格:我准备电信管道用4条110波纹管套7孔梅花管,教育网和广电用2条110波纹管套7孔梅花管。要详细评估是否合理,还需什么数据?
3.管道路由:我准备直接从园区中心机房电信进线间垂直(从平面图看)引出来,尽量减少弯曲的原则下,径直引到园区外墙?这种设计思路是否过于简单粗暴?还有没有其它必须考虑的因素?
4.都设手孔就可以,还是有哪里必须设人孔?

时间:  2017-6-18 14:24
作者: jtdwzf

太复杂的话不完全回答,回答一两个问题也好啊
时间:  2017-6-20 08:59
作者: ly87811

1、管道埋深,这东西看业主怎么要求了。竣工有没有验收之类的?按照规范做是肯定没有问题的。
2、管道规格,园区内电信用4孔,教育网、广电用2孔,绰绰有余。详细评估需要数据就是满足园区覆盖需要布放多少光缆。
3、管道路由选择,就是从中心机房跟修路一样,修到各个需要接入的地方。
4、手孔足够了。中心机房光缆汇聚的地方可以考虑设人孔
时间:  2020-4-27 14:53