通信人家园

标题: 电池配置  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-7-27 09:09
作者: songpingmin     标题: 电池配置

配置原则
○1按当期需求配置;○2后续扩容采用电池模块化(电池共用管理器应用);○3标配3小时,结合实际场景按需配置(考虑供电环境、温度环境、维护距离);○4可选容量为12V150Ah、12V200Ah、2V300Ah、2V500Ah,12V采用前置端子,可配置1组或2组;○5 500AH蓄电池需省公司审批。
6.2、配置选型
表6-1:2V蓄电池配置表
运营商        系统数        P(通信设备总功率)        K(安全系数)        η(放电容量系数)        计算容量(Ah)        建议配置容量(Ah)        组数(组)
移动        2G+4G        2850        1.25        0.75        297         300        1
联通        3G+4G        3100        1.25        0.75        323         300        1
电信        3G+4G        2700        1.25        0.75        281         300        1
移动+联通        移动(2G+4G)+联通(3G+4G)        5950        1.25        0.75        620         300        2
移动+电信        移动(2G+4G)+电信(3G+4G)        5550        1.25        0.75        578         300        2
联通+电信        联通(3G+4G)+电信(3G+4G)        5800        1.25        0.75        604         300        2
移动+联通+电信        移动(2G+4G)+联通(3G+4G)+电信(3G+4G)        8650        1.25        0.75        901         500        2
表6-2:12V蓄电池配置表
运营商        系统数        P(通信设备总功率)        K(安全系数)        计算容量(Ah)        建议配置容量(AH)        组数(组)
移动/电信/联通        2G/3G/4G        P≤1100        1.25        115        150        1
移动/电信/联通        2G/3G/4G        1100<P≤1600        1.25        167        200        1
移动/电信/联通        2G/3G/4G        1600<P≤2400        1.25        250        150        2
移动/电信/联通        2G/3G/4G        2400<P≤3200        1.25        333        200        2