判断程序启动先决条件 | FSU在固定端口配置市电采集器,才会启动此判决程序,未安装此设备的FSU不启动此程序 | |
序号 | 流程 | 描述 |
1 | 市电停电 | 断电传感器检测到市电停电,即向FSU上报市电停电告警;若同时存在开关电源停电告警,FSU向平台上报断电传感器“交流输入停n电告警”,判定为市电停电开始。 |
从市电停电开始,每5分钟记录开关电源直流母线电压,与上次记录的电压对比 | ||
2 | 油机发电 | 市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次下电告警,则判断为油机开始发电。 |
市电停电状态下,出现了一次下电告警,一次下电告警消除,且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电源一次下电告警) | ||
3 | 油机发电停止 | 1、如果市电来电,则15分钟(正常操作时间)后认为油机停止发电。 |
2、市电未恢复,直流母线电压下降1V,则视为油机停止发电。 | ||
4 | 市电来电 | 停电告警结束时间 |
5 | 蓄电池故障 | FSU加电后,在进入循环判断市电状态前,先判断一次市电状态,如有电则进入正常流程;如无电,同时开关电源有电,则判断为油机发电状态。 |
设备/系统类型编码 | 设备/系统类型 | 子设备编码 | 子设备名称 | 设备编码 | |||
A类机房 | B类机房 | C类机房 | D类机房 | ||||
18 | 机房基站环境 | 6 | 断电传感器 | 118 | 218 | 318 | 418 |
告警名称 | 告警详情 | 信号类型 | 告警信息 | 室内机房 | 室外一体化机柜 | |||
告警时 | 正常时 | 信号ID | 告警级别 | 信号ID | 告警级别 | |||
市电停电告警 | 市电停电 | 遥信 | 有告警 | 正常 | 0418011001 | 一级告警 | 0418011001 | 一级 告警 |
油机发电告警 | 油机发电状态 | 遥信 | 油机发电 | 正常 | 0418012001 | 三级告警 | 0418012001 | 三级 告警 |
非智能设备采集器通信状态告警 | 非智能设备采集器通信中断 | 遥信 | 有告警 | 正常 | 0419003001 | 三级告警 | 0419003001 | 三级 告警 |