通信人家园

标题: 基站发电取信FSU程序软件设计规范  [查看完整版帖子] [打印本页]

时间:  2017-8-16 09:32
作者: xueyangdong     标题: 基站发电取信FSU程序软件设计规范

          基站发电取信FSU程序软件设计规范
一、FSU程序概述
在基站发电取信项目中,FSU程序通过对市电断电传感器、开关电源告警、直流母线电压变化等一系列数据的检测及处理,判断市电停电时油机发电起止时间及发电时长,并对各种特殊情况下的取信判断作出处理。
二、判断程序
  
判断程序启动先决条件
  
FSU在固定端口配置市电采集器,才会启动此判决程序,未安装此设备的FSU不启动此程序
序号
流程
描述
1
市电停电
断电传感器检测到市电停电,即向FSU上报市电停电告警;若同时存在开关电源停电告警,FSU向平台上报断电传感器“交流输入停n电告警”,判定为市电停电开始。
从市电停电开始,每5分钟记录开关电源直流母线电压,与上次记录的电压对比
2
油机发电
市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次下电告警,则判断为油机开始发电。
市电停电状态下,出现了一次下电告警,一次下电告警消除,且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电源一次下电告警)
3
油机发电停止
1、如果市电来电,则15分钟(正常操作时间)后认为油机停止发电。
2、市电未恢复,直流母线电压下降1V,则视为油机停止发电。
4
市电来电
停电告警结束时间
5
蓄电池故障
FSU加电后,在进入循环判断市电状态前,先判断一次市电状态,如有电则进入正常流程;如无电,同时开关电源有电,则判断为油机发电状态。
三、判断逻辑说明
3.1 市电停电起止时间
断电传感器“交流输入停电告警”&开关电源“交流输入XX停电告警”全部出现,并保持30s——>进入市电中断状态,发出断电传感器“交流输入停电告警”,市电断电起始计时——>——>如告警消失市电恢复,市电计时终止。
3.2 断电传感器采集故障告警的判断条件:
断电传感器向FSU AI接口输入0V电压,即判定断电传感器采集故障,FSU上报“非智能设备采集器通信状态告警”
注:出现断电传感器“非智能设备采集器通信状态告警”后,FSU不再启动发电取信判别程序,待告警消失后才能进行判别。
3.3 油机发电状态告警起止时间
   3.3.1油机发电状态告警开始时间:
在市电停电状态下,若开关电源直流母线电压回升超过1V且无一次下电告警,则判断为油机开始发电;
在市电停电状态下,出现了一次下电告警,若一次下电告警消除,且市电未恢复,则判断为油机开始发电(即:油机发电消除开关电源一次下电告警);
  3.3.2 油机发电状态告警结束时间:
若断电传感器“交流输入停电告警”消除,则15分钟(正常操作时间)后认为油机停止发电。
在市电停电状态下,开关电源直流母线电压下降0.5V,则视为油机停止发电。
3.4 蓄电池故障情况判断
在个别蓄电池被盗或容量极低的站点,市电停电时FSU瞬间掉电无法做出有效判断,针对此种情况,FSU加电启动正常后,在进入循环检测市电状态的流程前,先检测断电传感器“交流输入停电告警”状态,处理如下:
3.4.1 市电正常
FSU进入下一步正常处理流程;
3.4.2 市电停电
如果断电传感器检测市电停电,但开关电源“交流输入XX停电告警”状态正常, 则FSU判断油机开始发电,并记录发电时间,停电时间点判断,按原逻辑,正常判断停止发电时间。
3.5  FSU重启后的发电判断
如果FSU因各种原因重启或人为断电,重启后断电传感器若判断处于市电停电状态,开关电源“交流输入XX停电告警”有停电告警,FSU 判断当前依旧处于停电状态。进入正常的油机发电判断流程。
四、规范FSU上报B接口告警字典表
4.1增加设备编码
  
设备/系统类型编码
  
设备/系统类型
子设备编码
子设备名称
设备编码
A类机房
B类机房
C类机房
D类机房
18
机房基站环境
6
断电传感器
118
218
318
418
4.2 B接口告警规范
  
告警名称
  
告警详情
信号类型
告警信息
室内机房
室外一体化机柜
告警时
正常时
信号ID
告警级别
信号ID
告警级别
市电停电告警
市电停电
遥信
有告警
正常
0418011001
一级告警
0418011001
一级
  
告警
油机发电告警
油机发电状态
遥信
油机发电
正常
0418012001
三级告警
0418012001
三级
  
告警
非智能设备采集器通信状态告警
非智能设备采集器通信中断
遥信
有告警
正常
0419003001
三级告警
0419003001
三级
  
告警






通信人家园 (https://www.txrjy.com/) Powered by C114