1、三家共建 | ||||||
| 4G | 3G | 2G | 传输 | 监控 | 合计 |
移动设备功耗 | 1100 | 1000 | 1200 | 200 | 60 | 3560 |
电信设备功耗 | 1100 | 600 | 600 | 200 | 60 | 2560 |
联通设备功耗 | 1100 | 600 | 600 | 200 | 60 | 2560 |
合计 | 3300 | 2200 | 2400 | 600 | 180 | 8680 |
目前新建站点系统建设情况 | |||
移动基本建设4G和2G | |||
电信建设4G和2G/3G | |||
联通建设4G和3G | |||
则机房共计功耗(上表绿色部分):6360 | |||
设备电流I1: | 132.5 | ||
电池容量C: | C=KIT/[m(1+a(t-25))] | ||
838.6076 | Ah | ||
所以应配500Ah两组 | | ||
电池浮充电流I2: | 75 | ||
共计电流(I1+I2): | 207.5 | ||
电源模块数量N: | 4 | ||
所以应配电源模块(近期)N: | 4 | ||
所以应配电源模块(远期)N+1: | 5 |
机房共计功耗: | 4460 | ||
设备电流: | 92.9 | ||
电池容量C: | C=KIT/[m(1+a(t-25))] | ||
588.0802 | |||
所以应配300Ah两组 | | ||
电池浮充电流I2: | 45 | ||
共计电流(I1+I2): | 137.9167 | ||
电源模块数量N: | 3 | ||
所以应配电源模块(近期)N: | 3 | ||
所以应配电源模块(远期)N+1: | 4 | ||
机房共计功耗: | 3860 | ||
设备电流: | 80.41667 | ||
电池容量C: | C=KIT/[m(1+a(t-25))] | ||
508.9662 | |||
所以应配300Ah两组 | | ||
电池浮充电流I2: | 45 | ||
共计电流(I1+I2): | 125.4167 | ||
电源模块数量N: | 3 | ||
所以应配电源模块(近期)N: | 3 | ||
所以应配电源模块(远期)N+1: | 4 |