以下是引用楼主的发言:
5.1 直流电力线的选择
直流电力线选择的依据是全程压降。交换机的直流电力线径可以依从设备生产厂商的要求。一般-48V基础电源从电池到设备全程允许压降为3.2V。建议工程中的压降分配可以参见下图。
当某段压降确定后,可以采用以下公式计算所需的电缆截面积:
S=(I×L×2)/(57×V)
其中,S:电缆截面积,单位平方毫米;I:最大工作电流,单位安培;57:铜的电导率;V:最大允许压降,单位福特。
设计中宜明确电缆的颜色以使容易区分。
以下是引用xml7188在2003-9-20 9:23:38的发言:
有啥可炫耀的!我可是天天在写这种东西。吗的这是工作!
以下是引用雕德一在2003-9-10 17:27:59的发言:
当某段压降确定后,可以采用以下公式计算所需的电缆截面积:
S=(I×L×2)/(57×V)
其中,S:电缆截面积,单位平方毫米;I:最大工作电流,单位安培;57:铜的电导率;V:最大允许压降,单位福特。
设计中宜明确电缆的颜色以使容易区分。
8.2 空调容量的估算
由于以上原因,工程中空调容量一般采用以下公式估算:
空调制冷量=房间面积(平方米)×150+53V×I(机房设备总耗电)/1000×860 (单位:KCal/H)
如果转换为我们常用的民用空调,应乘以1.162系数,单位就换算成W(制冷量)。用W除以能效比,(目前民用空调约为2.5-3.0),便到空调的输入功率。
以下是引用rghost在2004-3-9 19:45:00的发言:
现在标准化机房都是下走线的,不用架.
注意与电源线分离
以下是引用czy在2003-9-18 16:09:00的发言:
这条公式应是根据欧姆定律推出来的吧?为什么要乘以2?乘以2的日的是什么呢?
请楼主指导。
另外,楼主那是否还有交流电力线与载流量、使用环境、敷设环境之间关系的对应表,如有可否发一份给我,
czy_job@163.com
[此贴子已经被作者于2003-9-18 15:46:17编辑过]
[此贴子已经被作者于2003-9-18 16:09:40编辑过]
通信人家园 (https://www.txrjy.com/) | Powered by C114 |