电力交越传输设计培训资料 电力交越传输设计是电力系统规划建设中的关键环节,涉及不同电压等级线路之间或电力线路与其他基础设施的交叉跨越。以下是一份专业的电力交越传输设计方案,综合了搜索结果中的相关信息。 一、电力交越的基本类型与要求电力线路交越主要分为以下几种类型: 1. 架空线路之间的交叉跨越 l 水平交叉:不同走向的线路在同一水平面上的交叉 l 垂直交叉:不同高度的线路交叉 2. 与其他基础设施的交叉跨越 l 与公路、铁路交叉 l 与管道、通信线路交叉 3. 特殊地形或环境条件下的交叉跨越 l 山区、河流等特殊地形的跨越 l 恶劣气象条件下的跨越设计 4. 在设计电力交越时,必须考虑以下基本要求: l 安全距离:确保交越点有足够的安全净空距离 l 防雷保护:交越点两端需设置接地保护 l 机械强度:杆塔和支撑结构需能承受额外负荷 l 环境影响:考虑风偏、覆冰等气象因素影响 二、电力交越的设计要点1. 安全距离设计电力交越的最小垂直距离应符合国家相关标准: l 不同电压等级线路间的垂直距离 l 线路与地面、建筑物的距离 l 线路与公路、铁路交叉时的净空高度 2. 防雷与接地设计电力交越点的防雷措施至关重要: l 终端杆、引入杆及局前5根电杆应装设直埋式接地装置 l 跨越杆、分歧杆和12m以上的电杆应装设拉线式接地装置 l 穿越高压线两端的电杆,拉线和吊线必须接地 l 与电力线平行的线路每200m做一次接地设置[ 3. 结构设计交越点的结构设计应考虑: l 杆塔选型:根据跨越距离和荷载选择合适的杆塔类型 l 基础设计:确保基础稳固,能承受各种工况下的荷载 l 绝缘配合:合理选择绝缘子类型和数量[ 4. 材料选择电力交越设计中的材料选择原则: l 导线:根据输送容量和机械强度要求选择 l 绝缘子:根据电压等级和环境条件选择 l 金具:选用适合交越特点的连接金具[ 三、特殊条件下的电力交越设计1. 与弱电线路的交越与通信线路等弱电线路交越时: l 应签订安全协议,明确双方责任 l 采取隔离措施,防止电磁干扰 l 确保足够的安全距离,避免接触事故 2. 恶劣环境下的交越在气象条件恶劣地区: l 增加设计安全裕度 l 加强防雷措施 l 考虑覆冰、大风等极端条件的影响[][ 3. 高压输电线路交越远距离高压输电线路交越: l 距离超过50km时,输送电压要求达到110kV l 配套设备(如变压器)要求高 l 需考虑维修困难和安全隐患 四、设计注意事项总结1. 安全第一:充分考虑线路在各种极端条件下的安全性 2. 规范符合:严格遵守国家和行业相关标准规范 3. 环境适应:设计应适应交越点的具体环境条件 4. 可维护性:考虑后期运维的便利性和经济性 5. 技术先进:合理采用新技术提高设计水平 五、实施步骤建议1. 现场勘察:详细记录交越点地形、环境等条件 2. 方案比选:提出多个可行方案进行技术经济比较 3. 详细设计:对选定方案进行细化设计 4. 审查验证:组织专家对设计进行审查 5. 施工指导:提供现场技术支持
|