现在有个局的远供电源存在不均流的问题,当负载加大时,几个并联机框中的电源模块不自动均流,导致模块相继过载保护,结果是电源输出断开,业务中断。目前所带负载只有设计容量的50%就不敢加了。

局端的安装环境有点特别,设备安装在华为电源柜大约5CM处,华为电源柜目前容量是700A,一墙之隔的是市电电力室,我们怀疑有磁场干扰均流母线的信号。对于直流电源均流母线抗干扰,不知道各位同学有什么好的建议吗?谢谢