竣工文件编制办法 一 工程竣工文件系指在建设过程中形成的,如实反应施工过程和建设项目实际状况的,具有保存利用价值的各种文件材料、图纸、录音、录像等。 工程竣工文件时公司建设项目的真实记录,是对建设项目进行稽察、审计、监督、管理、验收以及设备养护、维修及破损后修复的依据,使改造、扩建和实施质量保修的重要凭证。 二 公司工程竣工文件编制规定,是根据铁道部铁建设[2001]117号文和铁道部办公厅办档[2002]8号文件的有关规定,结合铁路通信工程建设长期管理的实际经验总结而编制的。 三 工程竣工文件是工程归档文件中的重要组成部分,由三部分组成: 1、管理文件; 2、竣工技术文件; 3、竣工图。 四 管理文件 1、文字类文件、资料包括的内容: 工程施工大事记载;工程质量事故处理记录;施工协调会议纪要;采用新技术、新材料、新工艺的技术总结;施工总结等。 2、报表种类: 1) 通用报表种类 (1) 开工报告(表1); (2) 停工通知单(表2); (3) 复工通知单(表3); (4) 工程设备、材料到货签收表(表4); (5) 工程设备、材料到货签收总表(表5); (6) 工程变更单(表6); (7) 工程洽商纪要(表7); (8) 重大工程质量事故报告表(表8); (9) 工程余留问题报批单(表9); (10) 工程检查签证记录(表10); (11) 申请工程初验电报(表11); (12) 申请工程竣工验收电报(表12); (13) 工程遗留问题解决报告(表13); (14) 剩余料交接清单(表12); (15) 其他有关报表。 2) 其他工程增加的报表(待定)。 五 竣工技术文件 1、文字类文件、资料包括的内容: 1) 光、电缆工程 (1) 工程建设项目说明 包括:建设依据;工程范围及规模;设计、施工、监理单位;开工日期;竣工日期;通信网构成原则;传输设备概述;光中继段划分;充气维护及监测系统;同步和网管及其他相关工程的配合说明等。 (2) 主要设备、器材技术资料,合格证(例如:光缆、电缆、ODF架、接头盒、尾纤等); 要求各种合格证齐全,正本要求粘贴原件。 (3) 备品、备件清单; (4) 厂验或现场测试报告; 2) 网络设备安装工程 (1) 工程建设项目说明 包括:建设依据;工程范围及规模;设计、施工、监理单位;开工日期;竣工日期;通信网构成原则;其他技术说明(例如:编号级呼叫方式;接口类型;中继方式;信令方式);相关工程的配合说明等。 (2) 各种设备、器材技术资料,产品合格证(例如:主设备,电源设备,ODF,MDF,DDF等)。 要求各种合格证齐全,正本要求粘贴原件。 (3) 备品、备件清单; (4) 厂验或现场测试报告; (5) 其他有关测试验收记录。 3) 其他工程(待定)。 2、报表种类: 1) 通用报表种类 (1) 建筑安装工程量总表(表14); (2) 工程设备明细表(表15); (3) 其他相关报表。 2) 光、电缆工程增加的报表种类 (1) 光中继段的测试记录应包括 ① 光缆单盘测试记录(表16); ② 光纤接续损耗测试记录(表17); ③ 光缆中继段光纤损耗测试记录(表18); ④ 光缆中继段线路衰耗测试记录(表19); ⑤ 光中继段背向散射曲线; ⑥ 光缆金属外套对地绝缘测试记录(表20)。 (2) 电缆音频段的施工测试记录应包括 ① 对称电缆施工测试记录(表21); ② 绝缘电阻测试记录(表22); ③ 环阻及不平衡电阻测试记录(表23); ④ 交流对地不平衡衰耗测试记录(表24); ⑤ 近/远端串音测试记录(表25); ⑥ 电缆音频段四线组交叉总表及平衡网络接入明细表。 (3) 光电缆隐蔽工程记录表(表26)。 3) 其他工程增加的报表(待定)。 说明:以上报表不发生时可不列。 六 竣工图 不同类别的工程,有不同的竣工图。 1、光、电缆线路工程图包括的内容: 1) 线路部分 (1) 光、电缆线路径路图; (2) 光、电缆引入方式图; (3) 光、电缆芯线分配运用图; (4) 中继光电、缆配盘示意图(图1); (5) 电缆分歧接续图; (6) 光、电缆线路防护有关图; (7) 人孔、手孔有关图; (8) DXC加安装平面位置图; (9) ODF架板面布置图; (10) DDF架板面布置图; (11) 其他有关图纸。 2) 设备部分 (1) 通信网图; (2) 通信系统配置图; (3) 通信光电缆通道分配图; (4) 通信公务、网管系统图; (5) 通信设备平面图; (6) 通信设备盘面布置图; (7) 通信设备布线图; (8) 其他有关图纸。 2、电话交换网工程竣工图包括的内容: 1) 长途交换网图 装有长途交换机的通信站绘制图。图中注明:长途交换网内,各个长途交换局的机型及容量,局名及编号。网内各个方向实际开通的中继线数(E1)/实际配置的中继线数(E1)和信令方式。 2) 地区交换网图 装有本地网汇接交换机的通信站按本地范围绘制。图中注明:本地交换网内,各个交换机的机型容量,用户线数,网内各个方向实际开通的中继线数(E1)/实际配置的中继线数(E1)和信令方式。 以下各竣工图按通信站(包括长途汇接局、长途端局、本地网汇接局、本地网端局)绘制。 3) 中继方式图 图中注明:机型及容量;用户线和中继线数(E1);交换局各个方向实际开通的中继线数(E1)/实际配置的中继线数(E1)和信令方式。汇接局和端局的局名和局号。 4) 机房设备平面布置图 机房设备平面布置图按比例绘制,分别绘制机框室、电源室、MDF室、测量室、维护终端、值班室等机房设备平面布及安装尺寸。单位:mm。 为区分新旧设备,用粗线表示新安装的设备,细线表示既有设备,虚线表示预留设备。 5) 交换设备板位及资源分配图 按在机房排列顺序,分别将每个机架板位的分配情况汇出。 6) 电源系统及配线图 分别画出交流部分、开关部分、蓄电池部分;并标明直流配电部分在(+)负(—)端子的去向。电源汇流条和电源电缆配线。 7) 蓄电池室平面示意图及设备配置图 8) ODF、DDF、MDF端子板分配图 (1) ODF:画出ODF架面版图,标明光纤纤位和去向; (2) DDF:画出DDF架面板图,并列表标明每系统得来向(交换机的DT及其他)和去向; (3) MDF:画出MDF架面板图,并列表标明其每模块的来向和去向,在来向一栏中,标明交换机的机架号和槽位号。 9) 随交换设备合同同时购置的其他设备在机房的位置及配置图。 10) 其他有关图纸。 3、宽带骨干数据网工程竣工图包括的内容: (1) 网络拓扑图 (2) 通道运用图 (3) 机房设备平面布置图 (4) 设备机柜盘面布置图 (5) 设备板位图 (6) 设备机柜端口配置图 (7) 机房设备配线图 (8) 电源系统图 (9) ODF/DDF/MDF架端子运用图 (10) 其他有关图纸。 4、互联网骨干网工程竣工图包括的内容: (1) 网络拓扑结构 (2) 网络系统结构图 (3) 通信运用图 (4) 机房设备平面布置图 (5) 设备机柜盘面布置图 (6) 设备板位图 (7) 机房设备配线图 (8) 电源系统图 (9) ODF/DDF/MDF架端子运用图 (10) 其他有关图纸。 5、宽带骨干智能网工程竣工图包括的内容: (1) 网络拓扑图 (2) SCP至SSP、No.7信令链路组织图 (3) SMP至SSP、SMAP连接方式图 (4) 本地局域网络组织图 (5) SSP设备中继方式图 (6) 机房设备平面布置图 (7) 设备机柜盘面布置图 (8) 设备板位图 (9) 电源系统图 (10) ODF/DDF/MDF架端子运用图 (11) 其他有关图纸。 6、计费管理网竣工图包括的内容: (1) 计费管理网计费数据传送网网图 (2) XX计费中心局域网组织图 (3) XX计费中心机房设备平面布置图 (4) XX计费中心机柜盘面布置图 (5) XX计费中心路由端子布置图 (6) XX计费中心交换机端子分配图 (7) XX计费中心设备配线图 注:XX为计费中心在计费管理网中级别:全国;省(直辖市);地(市)。 (8) 其他有关图纸。 7、其他传输工程和网络设备工程竣工图包括的内容可参考: (1)《铁路通信工程施工规范》(TB 10205—99)有关规定。 (2)《铁路建设项目竣工验收交接办法》(铁建设 [2001]117号)附件3。 工程竣工文件编制的一般要求一 工程竣工文件编制工作由建设单位负责组织,施工单位负责编制,接管单位档案部门负责协助指导。工程竣工文件要如实反映建设项目施工的技术状况和工程竣工的状况。如发现竣工文件与实际不符者,应追究原施工单位和监理人员责任。 二 建设项目开工后,建设单位应及时组织参建单位按档案部门提出的要求做好文件材料形成积累工作。 施工单位的各级技术管理部门都应有专人负责竣工文件编制的组织、检查、指导工作。各施工单位技术负责人在施工中随时收集管理各种检查证、实验报告、原材料和产品出厂合格证、施工日志等有关原始资料,并及时对图纸进行校验;竣工验收前,将文件图纸按要求进行汇总整理。 监理单位应依据监理委托合同(协议),在施工中负责监督、检查施工单位及时整理竣工文件和竣工验收资料,并按规定检查竣工文件的质量和完整性,负责向建设单位提交其监理业务范围的专职报告。 工程施工和技术负责人、监理负责人,要对工程竣工文件的真实性负责,并审查、签认,盖单位公章。 三 对隐蔽工程,在施工过程中应随时验收。对其中随工检查记录、隐蔽工程签证、工程变更单等,应有监理单位的签认,并签署验收报告。 工程检查中的隐蔽工程及随工检查的项目内容,可参照《铁路通信工程质量检查评定标准》(TB 10418—2000 J26—2000)中的有关规定。 四 工程竣工文件的质量要求是: 1、齐全完整,具备法律效力 应归档的过程竣工文件齐全完整,各项签字盖章齐全,具备法律效力。 2、内容准确,系统配套 所移交的竣工文件内容,真实记述和准确反映建设过程和竣工时的过程客观实际,如各种报表、实验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、厂验报告、测试记录和各项技术数据翔实可靠;竣工图纸已按变更设计和施工洽商记录进行了修改,做到图物相符,施工里程已更换为竣工后的统一里程;各项内容应配套完整。 3、整洁美观 工程竣工文件按省(直辖市)分公司管辖范围汇总,装订整齐、美观,按过程管理文件、竣工技术文件和竣工图分别装订成册,数量少时也可合并装订。 工程竣工文件封面统一、档案盒内目录清楚,字体工整,文面整洁,不得使用圆珠笔、铅笔、双面蓝色复写纸写和复印。图纸图符标准、线条清晰、字体工整、反差良好、折叠规范统一。 五 光缆工程一般是按一个光中继段为单位进行编制;电缆工程一般是按一个音频段为单位进行编制;网络设备安装工程一般是按设备安装地点或网络为单位进行编制。
|