工程举例:某机房远期需新增无线设备20KW;传输设备按200W预留;新增3P空调2台;148V直流电源系统,配置2200AH蓄电池组;124V直流电源系统,配置2500AH蓄电池组。问引入市电容量需多大?相关电缆如何配置?
答:根据机房远期设备功耗确定基站市电引入容量,可按以下步骤计算:
1)、远期无线主设备负载:无线设备20KW
2)、空调消耗电功率:制冷量为3P的空调,则每台空调电功率约为:3×735W=2.2KW。共计2台,即为4.4KW电功率。备注:1P空调消耗电功率为735W
3)、蓄电池组均充充电功率:
1500AH/组×2组×(12节×2.35V/节)×0.1(均充电流系数)=2.82KW;备注:24V开关电源。
2200AH×2×(24×2.35)×0.1=2.25KW;备注:48V开关电源。因此,两套直流电源系统蓄电池组充电总功耗为:5.07KW
4)、传输设备:按200W考虑。
5)、灯管及插座预留:按1KW考虑。综上所述:基站远期总负载为:(20+4.4+5.07+0.2+1=30.67 KW。在配置市电引入容量时,需考虑基站类负载的功率因数,一般可按0.9来考虑。因此,基站市电引入容量为:I=30.67KW/(3×220V×0.9)=51.6A
配置交流配电箱引入空开时,需按照远期负载的1.2-1.5倍来配置,若选型过大,空开起不到保护作用;若选型较小,当远期负载增大时,会造成频繁跳闸的问题。
因此,该基站市电交流配电箱引入空开选型为63A/3P80A/3P空开。建议电表至交流配电箱引入电缆按照4×25平方毫米(载流量为81A)。
注:查勘时,交流空开一定要注明空开的相数,例如16A/1P表示16A单相空开,16A/3P表示16A/3P表示16A三相空开。
电力电缆载流量表
    
电力电缆载流量表
  
    
多芯电缆载流量表
    
  
 
  
  
  
单芯电源线载流量表
  

    
主线芯截面(mm²
    
  
中性线截面(mm²
  
  
  
1KV(四芯,350C)载流量载流量(A)
  
  
  
 
  
  
  
主线芯截面(mm²
  
  
  
RVVZ(单芯,350C)载流量(A)
  

    
4
    
  
2.5
  
  
  
25
  
  
  
 
  
  
  
1
  
  
  
16
  

    
6
    
  
4
  
  
  
33
  
  
  
 
  
  
  
1.5
  
  
  
20
  

    
10
    
  
6
  
  
  
44
  
  
  
 
  
  
  
2.5
  
  
  
27
  

    
16
    
  
10
  
  
  
60
  
  
  
 
  
  
  
4
  
  
  
36
  

    
25
    
  
16
  
  
  
81
  
  
  
 
  
  
  
6
  
  
  
47
  

    
35
    
  
16
  
  
  
102
  
  
  
 
  
  
  
10
  
  
  
64
  

    
50
    
  
25
  
  
  
128
  
  
  
 
  
  
  
16
  
  
  
90
  

    
70
    
  
35
  
  
  
159
  
  
  
 
  
  
  
25
  
  
  
119
  

    
95
    
  
50
  
  
  
195
  
  
  
 
  
  
  
35
  
  
  
147
  

    
120
    
  
70
  
  
  
224
  
  
  
 
  
  
  
50
  
  
  
185
  

    
150
    
  
70
  
  
  
260
  
  
  
 
  
  
  
70
  
  
  
229
  

    
185
    
  
95
  
  
  
298
  
  
  
 
  
  
  
95
  
  
  
281
  

    
240
    
  
120
  
  
  
339
  
  
  
 
  
  
  
120
  
  
  
324
  

    
  
  
    
150
  
  
  
371
  

    
  
  
    
185
  
  
  
423
  

    
  
  
    
240
  
  
  
480
  

    
  
  
    
300
  
  
  
560
  

    
  
  
    
400
  
  
  
650
  

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-7-19 19:12 , Processed in 0.708878 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部